Forum
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor (Elektronik)
» » » nur das Dreiecksymbol
» » » 380 V
» » » 12/6,9A
» » » 3 kW
» » » cos phi 0,82
» » » 1410 U/min-1
» »
» » » 1. Betrieb des Motors nur in Stern(Öffentliches Netz)? Obwohl nur
» » Dreieck
» » » draufsteht?
» » Nein, Dreieck
»
» Wenn 380V auf dem Typenschild steht und keine weiteren Angaben, dann ist
» der Motor nur für Stern ausgelegt!
» Absicherung 3x16A - Schmelz oder C16-Automaten 3pol.
» In Dreieck angeschlossen und Spannung drauf .... - der Wahnsinn!
Nachtrag - kann nicht "bearbeiten".
Bei Dreick 380/660V - dann im Stern-Dreieck-Anlauf.
Stern-Dreieck-Schützsteuerung war zu teuer, darum Stern-Dreieck-Umschalter, hauptsächlich in landwirtschaftl. Betrieben.
Umgeschaltet wurde in den höheren Drehzahlbereich nach Gehör. Bekommt man sehr schnell heraus den Dreh.