verfasst von Klemens E-Mail, 08.06.2020, 17:58 Uhr

Hallo, ich habe im Schuppen meines Opas eine noch gut erhaltene große Tischkreissäge gefunden, die ich wieder in Betrieb nehmen möchte. Der Anschluss ist mit einem alten DDR- Stecker 4-Ploig 25A/380V.

Abgelesene Daten des Motors vom Typenschild:

nur das Dreiecksymbol
380 V
12/6,9A
3 kW
cos phi 0,82
1410 U/min-1

Bild ist auch in der Anlage, falls ich was übersehen haben sollte.

Das Kabel und den Stecker möchte ich erneuern.

Und dazu würde ich gerne Wissen:
1. Betrieb des Motors nur in Stern(Öffentliches Netz)? Obwohl nur Dreieck draufsteht?
2. Dimensionierung des Steckers und der Absicherung -> Thema Anlaufstrom! ( Mein Opa hat schon neue Steckdosen Drehstrom 16A und 32 A)

Danke schon mal im Vorraus :-D



Gesamter Thread:

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 17:58 (Elektronik)
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 18:04
Motoranschluss edit - Strippenzieher(R), 08.06.2020, 18:39
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:45
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - RR, 08.06.2020, 18:40
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 08.06.2020, 19:13
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 08.06.2020, 19:25
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 08.06.2020, 19:33
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 19:32
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 09.06.2020, 07:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 09.06.2020, 11:20
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 09.06.2020, 13:38
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 09.06.2020, 16:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 09.06.2020, 17:01
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7(R), 09.06.2020, 18:50
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 09.06.2020, 22:10
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7(R), 09.06.2020, 23:22
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 11:31
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 11:33
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 10.06.2020, 13:44
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 14:04
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 10.06.2020, 21:18
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 10.06.2020, 10:27