Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? (Schaltungstechnik)

verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.06.2020, 11:01 Uhr

IP44 ist an sich leicht zu handhaben.

Die meisten Hersteller von Schaltschränken bieten IP44-taugliche Lüfter an.

Ich würde auch mal anraten, Dich mit der Definition von "Spritzwasser" zu beschäftigen.
Die Unterscheidungen zwischen X4, X4K, X5 müssen ja irgendwo genauer definiert sein.

Ich stelle mal die Behauptung auf, dass IP44 mit einer geeigneten Lüfterabdeckung durchaus erreicht werden kann.
Vielleicht hilft das hier weiter:
https://www.bopla.de/technische-daten/technische-informationen/schutzarten/ip-54.html

Unsere Anlagen sind durchweg in IP54 ausgeführt, darunter alle Schaltschränke mit entsprechend starkem Lüfter, aber auch unsere Bedienpulte mit USB-Anschlüssen...
Also scheinen die Hürden für IP54 nicht zu hoch zu sein.

Gruß
Ralf

» Aufgabe: Ein bissel Elektronik, die warm werden kann und in einem Gehäuse
» ist, welches Spritzwasser (ohne Druck) standhalten muß. Netzspannung liegt
» im Gehäuse an. Die umgesetzte Leistung (Netzteil) erfordert Zwangskühlung.
» Ohne diese wird der Kühlkörper über 90°C warm, eben zu warm. Mit
» Zwangskühlung komme ich sauber unter 50°C. Leider ist kein Platz für mehr
» Kühlfläche, auch andere Elektronik ist nicht möglich, auch eine bessere
» (verlustleistungsärmere) Schaltungstechnik wird nix. Sonst bleibt nur
» kompletter Neuaufbau als Alternative... :-( Ein anderer Aufstellungsort
» geht auch nicht. Erst recht nicht noch ein schützendes Gehäuse drumrum.
»
» Wie bekomme ich (kühle) Frischluft ins Gehäuse und auch wieder raus, ohne
» den Schutzgrad zu verschlechtern? Ich weiß, gaaaanz schlechte
» Voraussetzungen. Ich brauche nur eine zündende Idee, mehr nicht...
»
» LG Sel



Gesamter Thread:

Lösung - Sel(R), 05.06.2020, 20:48 (Schaltungstechnik)
ausreichende Gehäuse(innen)belüftung und IP44? Geht das? - cmyk61(R), 06.06.2020, 11:01