Rätselhaftes Phänomen (Elektronik)
» Vor einigen Tagen ging bei mir Die Si raus, Si rein alles OK
» Nach ca. 1 Std. dasselbe Spiel. Dann die Fehlerquelle gesucht,
» Verursacher ist meine Schreibtischlampe. Die Lampe hat 3 parallele Leuchten
» über einen Zugschalter angeschaltet.
» Lampe genaustens optisch und meßtechnisch untersucht, kein Defekt
» feststellbar.
» Dann kommt das Phänomen ! Drehe ich eine Leuchte in die Fassung geht die
» Lampe.
» Mache ich die 2te Leuchte in eine Fassung geht der FI raus, aber nicht so
» wie bei einem kurzen üblich
» mit Knall und Schlag, sondern ganz leise schleichend, heißt die Leuchten
» glimmen kurz auf und gehen dann aus
» Ich kann mir das momentan nur so erklären daß sich in den Leuchten R
» verändert, aber k.A. was da genau passiert ist.
» Die Lampe ist nämlich seit vielen Jahren täglich unverändert in Betrieb.
» Frage ist, was ist da passiert und wie löse ich das Problem ?
» Vielen Dank!
Der FI löst nur aus, wenn nicht aller Strom, der über L herausfließt auch über N zurück fließt. Das kann ein Isolationsfehler zwischen L und PE sein, oder auch ein Isolationsfehler zwischen N und PE. Letzterer ist sehr unauffällig und sehr unspektakulär. Allerdings auch schwerer zu lokalisieren. Oft ist in der Hauptverteilung (vor dem FI) PE mit N verbunden und so fällt es schwer messtechnisch zu erkennen ob hinter dem FI eine weiter Verbindung zwischen N und PE existiert.
Angeschmorte Kunststoff sind "verkohlt" und weil Kohle ein recht guter Leiter ist, wird aus dem isolierenden Kunststoff ein Leiter.