Forum
Relais an 230V AC, ich haben fertig... (Elektronik)
»
»
»
»
» Ich habe mit der Schaltung oben eine
» Einschaltverzögerung
ist klar, man schließt den Hauptschalter und über den R mit 15-56Ohm fließt der begrenzte Einschaltstrom, das Relais brückt den Widerstand dann zeitverzögert.
» und (leider) auch eine merkliche Ausschaltverzögerung.
woher kommt die jetzt? - schaltest Du den Haupschalter aus, wird der Haupstromkreis sofort unterbrochen, wenn das Relais dann verzögert abfällt, fließt ja eh kein Strom mehr...
da spielt also zumindest die Verzögerung des Relais-Abfalls keine Rolle mehr. Bemerkbar würde die sich nur dann machen, wenn Du unmittelbar nach dem Ausschalten wieder einschaltest, dann würde die Strombegrenzung entfallen, da das Relais noch angezogen ist.
» Daran arbeite ich noch.
ok, vielleicht habe ich da was übersehen - viel Erfolg!