verfasst von xy(R) E-Mail, 06.04.2020, 09:13 Uhr

» aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die Leitung in
» den Keller absichert.
» Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde diese
» gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher vorher an
» der Leitung hängen, selektiv.

Was hängst denn da noch alles dran? Einen 63A FI verbaut man ja nicht aus Spaß.


» Bevor ich jetzt einen E Fachmann hole, würde ich gerne klären ob dies über
» haupt mit einer Zuleitung möglich ist oder ob er mir eh sagt ich brauch
» eine zweite Leitung.

Im Prinzip schon, aber das wird schnell teurer als eine weitere Leitung.
Man wird es sich ansehen müssen, evtl reichen eineige Fotos dazu.



Gesamter Thread:

FI selektiv - Ciro 73, 06.04.2020, 01:27 (Elektronik)
FI selektiv - xy(R), 06.04.2020, 09:13
FI selektiv - Ciro 73, 06.04.2020, 23:47
FI selektiv - xy(R), 07.04.2020, 01:45
FI selektiv - $Gast$, 07.04.2020, 06:19
FI selektiv - $Gast$, 07.04.2020, 06:23
FI selektiv - Ciro 73, 07.04.2020, 18:12
FI selektiv - bigdie(R), 06.04.2020, 19:39
FI selektiv - Wolfgang Horejsi(R), 07.04.2020, 06:15