Forum
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? (Elektronik)
» » » du hast meine Antwort nicht verstanden.
» »
» » Du glaubst Überlastung des Neutralleiters zu sehen, die gibt es aber
» auch
» » bei asymetrischer Belastung nicht.
»
» Bei unsymmetrischer Belastung, z.B. einem Elektroherd, der an 3~Drehstrom
» angeschlossen ist, fließt über den Nulleiter ein Strom, der ist aber nicht
» höher als der Gesamtstrom der aus den jeweiligen Phasen gezogen wird, so
» meinte ich das. Wenn man aus einer Phase 16A gegen Null zieht, dann fließen
» im N auch 16A. Und wenn ich jetzt nicht falsch liege, wenn 2 Phasen L1 und
» L2 jeweils gegen Null 16A ziehen, dann sind es im N 16A x 1,732 , oder
» nicht?
Es sind genau 16A. Entweder grafisch überprüfen...
...oder berechnen. Wenn alle 3 Ströme gleich sind (ohmsche Last) ist der N-Strom 0. Ist ein Strom um 16A zu klein, muss der N das mit 16A ausgleichen.