verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 24.02.2020, 18:46 Uhr
(editiert von matzi682015 am 24.02.2020 um 18:47)

» » » Ein älteres, starkes Netzteil ohne PFC mit primärem
» Brückengleichrichter
» » » und dickem Elko dahinter lässt den Strom inner nur im Moment des
» » » Sinusspitzenwertes fließen. Solche Ströme heben sich im N nicht auf,
» da
» » sie
» » » nie zeitgleich fließen - sie addieren sich tatsächlich. Heutzutage hat
» » kaum
» » » noch jemand solche Geräte, also ohne PFC, damit ist dieses Risiko halt
» » nur
» » » noch ein theoretisches.
» »
» » 3. Oberwelle, aber in welchem Haushalt gibts so viele an einem einzigen
» » Drehstromkreis.
» »
» » In Gewerbeobjekten konnte es dadurch aber schon zu Problemen kommen.
» Glaub ich nicht:-D Ich denke mal das ist wieder so eine Erfindung der
» Kupfermafia:-( Oberwellen sind Energiemäßig ein Bruchteil des normalen
» Sinus. Und eigentlich überall, wo viel Strom fließt, ist der Hauptanteil
» ohmsche Last. Selbst bei uns in der Firma kamen da schon Spezialisten, die
» mir sowas einreden wollten Bei uns stehen praktisch nur CNC Maschinen mit
» geregelten Antrieben. Die wollten mir erzählen, das dadurch der N
» überlastet wird. Blöd ist nur, das es praktisch keine Maschine gibt, die
» überhaupt einen N braucht und wenn doch, dann für eine Steckdose für den
» Laptop oder die Maschinenleuchte. aber selbst das geht bei den Meisten über
» einen 400/230V Trafo. Ich hab die Stromzange genommen und dem Typ in der
» Trafostation mal die Ströme am PEN gezeigt. Also bei 300A Absicherung für
» eine Verteilung in der Produktion war die höchste Neutralleiterbelastung
» 26A. Das sind Peanuts.

Ich finde 26A schon recht viel. In dem Betrieb wo ich gelernt habe, da wurden Umrichter für 3 - 5 - phasige Drehstromasynchronmaschinen bis 5.000kW gebaut, ein mal hatten die da einen Sonderauftrag für einen 10MW-Motor, der war so ca. 6m hoch, mit Kühlaggregat oben drauf, und wir haben da sehr viel rumgestöpselt an der Versorgung, um den zu betreiben, und es gab einen riesigen Schaltschrank, alleine für die Blindleistungskompensation und Kompensation der Oberwellen. Es waren auch 3 so riesengroße Transformatoren in der Fabrikhalle installiert, wie man sie in Umspannstationen sieht.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:



Gesamter Thread:

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - oldi, 22.02.2020, 20:50 (Elektronik)
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 22.02.2020, 23:45
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - oldi, 23.02.2020, 15:31
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 23.02.2020, 18:40
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - oldi, 23.02.2020, 21:25
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 23.02.2020, 22:12
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - xy(R), 23.02.2020, 23:08
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 23.02.2020, 23:20
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - xy(R), 24.02.2020, 01:08
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 24.02.2020, 01:44
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - xy(R), 24.02.2020, 01:51
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - Wolfgang Horejsi(R), 24.02.2020, 07:29
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - xy(R), 24.02.2020, 08:12
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - Wolfgang Horejsi(R), 24.02.2020, 10:27
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - xy(R), 24.02.2020, 10:34
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - bigdie(R), 24.02.2020, 12:41
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 24.02.2020, 18:46
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 24.02.2020, 18:37
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - Wolfgang Horejsi(R), 24.02.2020, 22:36
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - Wolfgang Horejsi(R), 24.02.2020, 07:35