» In Ordnung, dann werde ich das nur mit einem 3-poligen LSS (B16A, 400V) und
» einem 4-poligen FI (16A, 400V/30mA) absichern.
»
» Danke für Eure Unterstützung!
nochwas, hattest Du oben nicht geschrieben, dass Du 2,5mm² hast? Da würde glaube ich auch 25A für Drehstrom gehen. Je nachdem wie lange die Leitung ist. Bei 1,5mm² Leitungsquerschnitt sind 16A bis 10m Leitungslänge zulässig, erinnere ich mich aus der Lehrzeit. Also Deine Perilex oder Cekon-Dose mit 25A absichern und die beiden 230V-Steckdosen mit jeweils 16A.
EDIT: Oh ja eben habe ich xy seine o.a. Posting gelesen, Drehstrommäßig fließt bei symmetrischer Belastung über den Nulleiter kein Strom, aber da Du 2x 230VAC, jeweils maximal 16A auch abgreifen möchtest, solltest Du mindestens 2,5mm² Zuleitung haben, weil hier unsymmetrische Belastung vorliegt.
--
greets from aix-la-chapelle
Matthes