verfasst von Hartwig(R), 16.01.2020, 01:21 Uhr

Hallo,

» zu a) Jetzt wo Du es erwähnst: Der Messwert schwankt auch sehr stark um bis
» zu 6°C!
» Das habe ich bisher noch nicht bedacht, das es elektromagnetische
» Schwingungen sein könnten!
das können natürlich z.B. 50Hz-Einstreuungen sein - aber es kommt natürlich auch vor, daß Meßverstärker schwingen, das wäre dann ein anderer Fall. Ich meinte mit meiner Bemerkung eher den Einfluß auf die Steuerung selbst, was dann u.U. zum "Aufhängen" des Programms führt. Besonder ärgerlich wird es dann, wenn das nur alle x Tage oder Wochen auftritt.
» Eine passende Abschirmung kann ich mir ja "erlesen".
richtig, nur sollte auch die Störsicherheit bereits bei der Planung berücksichtigt werden, nachträgliche "Entstörmaßnahmen" sind nicht immer einfach...

» zu b) Ich habe bisher nur mit der c-control 1.1 in Verbindung mit der
» Grafik-Version "plus" gearbeitet,
» um nicht auch noch eine umfangreiche Programmiersprache erlernen zu
» müssen.
» Soviel Zeit habe ich auch wieder nicht!
» Aber soviel ich weiß kann die Basic-Version auch "plus-Software" lesen.
»
» Was möchtest Du denn haben für beide Teile?
ok, also ich habe forlgendes Paket:

- C-Control Station Conrad 12 51 13, nur im Testbetrieb auf dem Arbeitstisch gelaufen. Ich habe eben die Einheit nochmal mit dem Netz verbunden und sichergestellt, dass sie startet und auf Tastatureingaben reagiert, ein Relais anzieht und man den Beeper hört. Mehr kann ich nicht testen, da die Peripherie nicht mehr existiert. Zur C-Control Station gehören: Handbuch (DIN A4 Ausdruck); CD "Utility Collection IV" 10/2002 mit Tools, Demos und Manuals, 2 Temperatursensoren AD592 mit 2m Anschlußkabel, RS232 Schnittstellenkabel (DB9 und Drahtenden mit AEs für Klemmleistenanschluß der Station), Netzkabel für Klemmleistenanschluß.
- C-Control Basic Unit Conrad 95 05 72 in Originalverpackung, bisher nie in Betrieb genommen. Mit CD wie bei der Station, A5 - Originalhandbuch, RS232-Kabel (2x DB9), DB9 > 10p Mainboard Stecker für PC-Anschluß.
Ich habe mal die mittleren Preise bei Ebay angesehen, AD592 kosten bei Reichelt/Conrad >5€ das Stück. Dann sage ich mal knapp 50% des Ebay-Preises - also 35€ für alles mit Porto und Verpackung....
»
Viele Grüße
Hartwig



Gesamter Thread:

Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 10.01.2020, 19:08 (Schaltungstechnik)
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 10.01.2020, 19:13
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - gast, 10.01.2020, 20:23
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - simi7(R), 10.01.2020, 20:30
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Wolfgang Horejsi(R), 10.01.2020, 22:59
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 11.01.2020, 11:44
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 11.01.2020, 14:41
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - olit(R), 11.01.2020, 14:59
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 11.01.2020, 16:05
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 11.01.2020, 19:17
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 11.01.2020, 19:29
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 11.01.2020, 19:34
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 11.01.2020, 21:09
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 11.01.2020, 23:03
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 12.01.2020, 10:27
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 12.01.2020, 11:10
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 12.01.2020, 13:21
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 12.01.2020, 15:57
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - r2d3(R), 13.01.2020, 14:19
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 17:05
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - r2d3(R), 13.01.2020, 20:08
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 23:29
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - r2d3(R), 14.01.2020, 17:37
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 00:16
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 12:25
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 14.01.2020, 11:25
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 14.01.2020, 12:07
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 14.01.2020, 12:33
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 14.01.2020, 15:11
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 14.01.2020, 12:21
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 14.01.2020, 15:50
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 16:44
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 16:51
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 16.01.2020, 01:21
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 16.01.2020, 09:17
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 17:41
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 17:43