Forum
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
» Der aufgezeichnete Schaltplan ist von Conrad-Elektronik und hat die
» Funktion:
» Um den sich je nach Temperatur ändernden Widerstandswert (100OHM bei 0°C
» bzw. 138,51OHM bei 100°C) des Sensors in einen proportionalen für die
» C-Controlsteuerung
» verwertbaren Spannungswert (hier 0-2,5 Volt) zu übertragen, wird diese
» Schaltung benötigt.
Der Ausgang des LM10 kann nicht auf 0V runtergehen (siehe Datenblatt output saturation characteristics). Zu finden z.B. bei alldatasheet.com
Tiefster Wert bei 0,1mA Last sind 50mV entsprächen 2°C
Tiefster Wert bei 20mA Last sind 500mV entsprächen 20°C
Laststrom ist in deinem Fall der Eingangsstrom der c-control (mir unbekannt).
Folglich beginnt der Messbereich nicht bei 0°C und somit braucht man mit 100 Ohm (RPT100) nicht experimentieren. Nimm zum justieren zwei beschaffbare engtolerierte Widerstände die etwa 15°C und etwas unter 100°C entsprechen.
Übrigens wird für R8, R9 ein wechselseitiger Abgleich erforderlich sein - meine Vermutung.
»
Gesamter Thread: