verfasst von bastelix(R), 01.09.2019, 00:25 Uhr
(editiert von bastelix am 01.09.2019 um 00:31)

Servus Zusammen,

ich hab mir in der Bucht zwei K-Typ Temperaturfühler und zwei MAX6675 Platinchen geholt. Den MAX6675 frage ich mit einem Arduino Nano ab.

Bei der aktuellen Raumtemperatur passen die Messwerte (26 - 27°C) zu den Messwerten mit 2,5K Toleranz. Die anderen Thermometern, die ich hier im Raum stehen habe, sagen 25°C +/- Toleranz der jeweiligen Fühler. Wenn ich die K-Typ-Fühler am MAX6675 in Eiswasser halte bekomme ich Werte von 4-6°C (ein paar Ausreißer gegen 1°C und 8°C sind dabei, mehr Richtung 8°C) angezeigt. Mein DMM (PeakTech 2005) kann auch mit einem K-Typ Temperaturfühler umgehen, das hat mir, beim mitgelieferten Temperaturfühler, das Eiswasser mit -2°C angezeigt (auch noch in der +/-2,5K Toleranz). Ein DS18B20 hat mir das Eiswasser mir 0°C (mit ein paar Schwankungen innerhalb dessen Toleranz) angezeigt.

Dann habe ich den Messfühler von meinem DMM an eine der MAX6675-Platinen geklemmt und einen Messfühler aus der Bucht an das DMM. Das DMM hat mir dann im Eiswasser 0°C angezeigt, der MAX6675 die bekannten 4-6°C. Soweit, so gut.

Dann habe ich den Messfühler vom DMM wieder an das DMM gehängt und es zeigt mir seitdem nur noch 21°C Raumtemperatur (bei 25°C) an! Im Eiswasser passt der Messwert wieder und ich habe den Messfühler jetzt seit gut 24 Stunden an der Luft trocknen lassen - hat aber nichts geändert. Der Messfühler aus der Bucht zeigt am DMM auch nur noch 20-21°C an. Wenn ich die Messfühler in die Hand nehme steigt die Temperatur am DMM auf 31°C, also irgendwas wird schon gemessen. Der Messfühler aus der Bucht zeigt am MAX6675 wieder die etwas höhere Raumtemperatur von 26-27°C an, das macht aber auch der Messfühler der nie am DMM hing.

Die MAX6675-Platinen scheinen nichts zu taugen. Großartig dran rumbasteln kann ich da wohl auch nicht, da ist nur der IC ein SMD-Kondensator und die Verbinder (Pfostenverbinder und Klemmpol) drauf. Das ist soweit OK, da ich schon ein paar Euro Lehrgeld eingeplant habe.

Aber warum misst mein DMM, mit dem Fühler der beim DMM dabei war, nach der Aktion eine zu niedrige Raumtemperaturen? Vorher hat es relativ genau (also +/-2° die Raumtemperatur angezeigt).
Was (und wie) hab ich das kaputt gemacht?

Edit: Aussagekräftigerer Betreff und ein paar Rechtschreib- und Grammatikfehler korrigiert (und ich hab den Beitrag vor dem Posten nochmal durchgelesen :( ).



Gesamter Thread:

Problemchen mit K-Typ Temperaturfühler - bastelix(R), 01.09.2019, 00:25 (Bauelemente)
Problemchen mit K-Typ Temperaturfühler - simi7(R), 01.09.2019, 09:50
Problemchen mit K-Typ Temperaturfühler - bastelix(R), 01.09.2019, 22:16
Problemchen mit K-Typ Temperaturfühler - Hartwig(R), 01.09.2019, 15:47
Problemchen mit K-Typ Temperaturfühler - bastelix(R), 01.09.2019, 23:02
Problemchen mit K-Typ Temperaturfühler - ollanner(R), 02.09.2019, 21:27
Problemchen mit K-Typ Temperaturfühler - bastelix(R), 02.09.2019, 22:52
DMM tut wieder - bastelix(R), 07.09.2019, 00:31
DMM tut wieder - tool, 09.09.2019, 15:36
DMM tut wieder - bastelix(R), 10.09.2019, 22:28
DMM tut wieder - bastelix(R), 10.09.2019, 23:13