Forum
Voltkraft Wechselrichter SWD 1200 12 V / 230 V (Elektronik)
Hallo Hartwig
Habe es falsch geschrieben sind natürlich 400 mA.
Der Wechselrichter war jetzt schon 6 Jahre in Betrieb ,nun tritt plötzlich diese Störung auf.
Die Eingangsspannung ist Konstant 14 V DC .Batterie und Kabelquerschnitt sehr gut dimensioniert.
Sobald ein Verbraucher grösser als 400 mA ans Netz geht sinkt die AC Ausgansspannung auf 176 V ab.
Ich bin nicht ganz Laie ,arbeitete 50 Jahre auf der Elektroseite.
Gesamter Thread:
Voltkraft Wechselrichter SWD 1200 12 V / 230 V - chrischte, 07.07.2019, 13:54 (Elektronik)
Voltkraft Wechselrichter SWD 1200 12 V / 230 V - xy, 07.07.2019, 15:11
Voltkraft Wechselrichter SWD 1200 12 V / 230 V - chrischte, 07.07.2019, 16:52
Voltkraft Wechselrichter SWD 1200 12 V / 230 V - Hartwig, 07.07.2019, 18:03
Voltkraft Wechselrichter SWD 1200 12 V / 230 V - chrischte, 07.07.2019, 19:52
Voltkraft Wechselrichter SWD 1200 12 V / 230 V - simi7, 07.07.2019, 20:54
Voltkraft Wechselrichter SWD 1200 12 V / 230 V - Hartwig, 07.07.2019, 21:09