Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern (Elektronik)

verfasst von xy(R) E-Mail, 03.05.2019, 09:17 Uhr

» Der Thermofühler würde einen beheizten Fühler voraussetzen, der dann durch
» das
» Wasser abgekühlt würde. Wie soll ich sonst 15°C warmes Wasser im
» Hochsommer
» von kalter Luft (15°C) im Winter unterscheiden?

Natürlich muss man den beheizen, das Prinzip basiert ja auf der enorm unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit von Wasser und Luft.



Gesamter Thread:

Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Mikee, 02.05.2019, 08:02 (Elektronik)
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - olit(R), 02.05.2019, 08:45
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - olit(R), 02.05.2019, 09:35
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - bigdie(R), 02.05.2019, 13:54
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Sel(R), 02.05.2019, 14:05
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Mikee, 03.05.2019, 06:35
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - xy(R), 03.05.2019, 09:17