» Wie ein synchrongleichrichter funktioniert, weis ich schon, nur wie passt
» das zum Anfang. Du willst ein Netzteil mit 24V 2,5A bauen. bei 2,5A einen
» Synchrongleichrichter?
Warum nicht, konnte ich jetzt fragen... Aber er bietet, wie schon beschrieben, eine ganze Reihe anderer/weiterer Vorteile.
» Um 3W Verlustleistung zu sparen bzw. 1,5 gegenüber
» einer Gräzbrücke mit Schottkydioden? Und Elkokapazität spart das auch nicht
Schau doch bitte mal die Tabelle im Eingangsbeitrag an; du erkennst sicherlich, WO am meisten Verlustleistung gespart wird: Am Längsregler-Stellglied. Im Extremfall nur 6,25W anstatt 125W. Der S-GR selbst ist in der Hauptsache nur Mittel zum Zweck, aber auch da ist das Verhältnis schon "krass" (0,3W <> 7W).
Elko-Kapazität (pro Kanal):
Lineares Standard-Design: 12 - 15mF pro Kanal
PWM-gesteuertes Synchr.-GR-Design: 2-3mF pro Kanal
Gruß