verfasst von der olle Michi(R), im Norden, 06.04.2019, 18:45 Uhr

Hallo und danke :ok: Hartwig für deine Anmerkungen zum Messen, die meine vollste Zustimmung haben.

» Ich würde hier
» keinen Regler, sondern lediglich ein Stellglied einbauen, gesteuert durch
» die Soll-Vorgabe des Haupt-Spannungsreglers, nur mit einem Offset versehen,
» der den Spannungsabfall über dem Regler praktisch konstant hält. Also z.B.
» etwa 6V.....
...usw.....

Auch hier meine Zustimmung. :ok: :clap:
Genauso ist es auch angedacht, dass die Fehlerspannung aus dem Längsregler den Vorregler mitsteuert. Ich habe das wohl zu unpräzise formuliert.
Nein, ich kann natürlich nicht zwei autarke Regelkreise sich selbst überlassen; die Ergebnisse wären verheerend...:stone:

Grüße
Michael

--
Grüße
Michael



Gesamter Thread:

Labor-Netzteil: mit Synchron-Gleichrichter, 723, 555,... - der olle Michi(R), 05.04.2019, 01:12 (Schaltungstechnik)
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - cmyk61(R), 05.04.2019, 06:54
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - der olle Michi(R), 05.04.2019, 09:09
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - xy(R), 05.04.2019, 09:42
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - bigdie(R), 05.04.2019, 20:07
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - cmyk61(R), 05.04.2019, 21:04
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - der olle Michi(R), 06.04.2019, 12:26
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - Hartwig(R), 06.04.2019, 17:41
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - der olle Michi(R), 06.04.2019, 18:45
Labor-Netzteil: Sub-Baugr. 1 "Schaltfenster" mit dem "555" - der olle Michi(R), 07.04.2019, 00:45
Labor-Netzteil: Sub-Baugr. 2 "Synchron-Gleichrichter" - der olle Michi(R), 07.04.2019, 17:59
Labor-Netzteil: Sub-Baugr. 3 "PulsWeitenModulator" - der olle Michi(R), 07.04.2019, 22:53
Labor-Netzteil: Sub-Baugr. 2 "Synchron-Gleichrichter" - Wolfgang Horejsi(R), 08.04.2019, 07:45
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - der olle Michi(R), 06.04.2019, 12:20
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - bigdie(R), 08.04.2019, 06:36
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - der olle Michi(R), 08.04.2019, 08:11
Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... - Wolfgang Horejsi(R), 08.04.2019, 10:48
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 08.04.2019, 12:16
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - bigdie(R), 08.04.2019, 12:26
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 08.04.2019, 12:54
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - bigdie(R), 09.04.2019, 06:38
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 08:09
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - bigdie(R), 09.04.2019, 09:39
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 10:37
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - xy(R), 09.04.2019, 08:47
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 08:50
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - xy(R), 09.04.2019, 08:55
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 09:03
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - xy(R), 09.04.2019, 09:07
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 09:20
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 09.04.2019, 11:23
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 12:37
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 09.04.2019, 23:01
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 10.04.2019, 09:55
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 10.04.2019, 20:57
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 11.04.2019, 09:51
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 08.04.2019, 12:31
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 08.04.2019, 13:01
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 09.04.2019, 11:29
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 09.04.2019, 12:51
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Hartwig(R), 11.04.2019, 12:35
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 12.04.2019, 01:00
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 12.04.2019, 07:34
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 12.04.2019, 09:21
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 12.04.2019, 21:49
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 13.04.2019, 01:20
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 12.04.2019, 09:41
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Wolfgang Horejsi(R), 12.04.2019, 21:53
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 13.04.2019, 01:53
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - Hartwig(R), 13.04.2019, 16:55
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 13.04.2019, 17:23
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - xy(R), 13.04.2019, 17:36
Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR - der olle Michi(R), 13.04.2019, 23:08
Labor-NT: Update Subgruppe "PWM-Erzeugung" - der olle Michi(R), 28.04.2019, 02:13
Labor-NT: Update Subgruppe "PWM-Erzeugung" - xy(R), 28.04.2019, 20:37
Labor-NT: Update Subgruppe "PWM-Erzeugung" - der olle Michi(R), 28.04.2019, 21:25
Labor-NT: Update Subgruppe "PWM-Erzeugung" - Hartwig(R), 11.05.2019, 13:27
Labor-NT: Update Subgruppe "PWM-Erzeugung" - der olle Michi(R), 11.05.2019, 17:14