E-Herd nur an 400V? (Schaltungstechnik)

verfasst von bigdie(R), 22.03.2019, 21:05 Uhr

»
» Soweit mir bekannt ist, ist es heute in Mietwohnungen Pflicht 3 Phasen für
» den Herd inner Küche zu haben. Kann mich aber auch irren. Wäre in meiner
» Vorstellung ein krasser Mietmangel.
»
Nö, Besteht keine Nachrüstpflicht. Nur der 3pol. Automat gibt mir zu denken. Das muss alles über eine Sicherung 20A laufen. Das hat in 1,2mill. Plattenbauwohnungen der DDR funktioniert und das dunktioniert heute auch noch. Eine 20A Sicherung kannst du 1h mit knapp 30A belasten Das sind 7kW Dauerleistung eine Stunde. Damit heize ich bei 0°C Außentemperatur mein gesamtes Haus. In einer Küche würdest du an Überhitzung sterben, es sei denn, du hast Klima oder kochst nur bei offenem Fenster, wenn der Herd 1h mit 7kW heizt:-D
Als Lehrling war ich mal neugierig. Damals war der Herd im Plattenbau mit 16A abgesichert. Die Verteilungen kamen da ja fertig bestückt mit allen Leitungen dran auf die Baustelle. Haben sich also Ingeneure ausgedacht. Die Herde hatten damals 9kW, gab auch welche mit 11kW. Wie gesagt Test gemacht, alle 4 Platten auf volle leistung und Herd ebenso. Hat knapp 3min gedauert, bis die Sicherung kam. Trotzdem gab es da in der Praxis kaum Probleme und später mit 20A gar keine mehr. Die damaligen Herde hatten aber keine Energieregler wie heute. Heute kannst du so eine Platte praktisch gar nicht mehr 3min volle Leistung laufen lassen. Die schalten ja zwischendurch immer ab. und auch der Backofen hat nach wenigen min seine Temperatur erreicht.
Und weil das Beispiel Schweiz kam. Die haben zwar Drehstrom, aber in der Regel als Hauptsicherung 25A. Wer mehr will muss mehr zahlen. Und so kommen alle Schweizer Häuser mit 25A aus. Ich hab 32A vor dem Zähler und da hängen 3 Wohnungen dran. Die hat noch nie ausgelöst.:-D In Deutschland neigen wir zur Übertreibung bei den Normen. Die werden ja von Leuten gemacht, die an jedem Meter Kabel mit verdienen.:-(



Gesamter Thread:

E-Herd nur an 400V? - Strippenzieher(R), 22.03.2019, 17:50
E-Herd nur an 400V? - xy(R), 22.03.2019, 18:07
E-Herd nur an 400V? - Strippenzieher(R), 22.03.2019, 18:13
E-Herd nur an 400V? - xy(R), 22.03.2019, 18:15
Schmelzsicherung - Konspiration ! - schaerer(R), 23.03.2019, 12:14
E-Herd nur an 400V? - Sel(R), 22.03.2019, 18:08
E-Herd nur an 400V? - xy(R), 22.03.2019, 18:14
E-Herd nur an 400V? - Waldi(R), 26.03.2019, 06:56
E-Herd nur an 400V? - Strippenzieher(R), 22.03.2019, 18:20
E-Herd nur an 400V? - xy(R), 22.03.2019, 18:22
E-Herd nur an 400V? - Strippenzieher(R), 22.03.2019, 18:29
E-Herd nur an 400V? - xy(R), 22.03.2019, 18:37
E-Herd nur an 400V? - Waldi(R), 26.03.2019, 07:02
E-Herd nur an 400V? - bigdie(R), 22.03.2019, 21:05
E-Herd nur an 400V? - Sel(R), 23.03.2019, 11:41
E-Herd nur an 400V? - finni(R), 23.03.2019, 15:07
E-Herd nur an 400V? - Sel(R), 23.03.2019, 16:03
E-Herd nur an 400V? - finni(R), 23.03.2019, 16:31
E-Herd nur an 400V? - simi7(R), 24.03.2019, 11:00
E-Herd nur an 400V? - finni(R), 24.03.2019, 14:19
E-Herd nur an 400V? - schaerer(R), 23.03.2019, 12:30
Kein Irrtum! - schaerer(R), 23.03.2019, 12:23
Zusatz - Strippenzieher(R), 22.03.2019, 18:17
Zusatz - xy(R), 22.03.2019, 18:18
Zusatz - Waldi(R), 26.03.2019, 07:06
E-Herd nur an 400V? - Nuadu, 24.03.2019, 02:08
E-Herd nur an 400V? - bigdie(R), 24.03.2019, 18:52