Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Heizkörpersteuerung Offline verwendbar (Netzwerktechnik)

verfasst von bastelix(R), 19.02.2019, 23:52 Uhr
(editiert von bastelix am 19.02.2019 um 23:52)

» Du brauchst also ca. 6h um von 19°C auf 22°C zu kommen. In 14h kühlt der
» Raum um den gleichen Betrag ab.
» Du müsstest also deinen Heizkörper 6h vorher wieder einschalten also
» verbleiben 8 Stunden für die Absenkung.
» In dieser Zeit kühlt der Raum um 2,5° ab, tut aber hier nix zur Sache.
» Jetzt kannst du mit deiner Raumgröße und Heizenergie rechnen, wieviel du in
» 8h einsparst und wann sich deine Komfortlösung rechnet.
Ich hab mir den Temperaturverlauf der letzten 24h nochmal angeschaut. (Mein Prototyp kann aktuell nur die letzten 5 Minuten bis 24h anzeigen. Hatte bisher weder Zeit noch Lust ein anständiges Frontend zu Schreiben - aber der Prototyp läuft ja auch erst seit drei Jahren ;-) )
Der DHT22 ist wohl auf der vom Heizkörper gegenüber liegenden Wand nicht ganz optimal platziert. Der BMP180 auf dem Basteltisch in der Raummitte misst da etwas abweichende Temperaturen.

Braun: BMP180 Grün: DHT22

Hier sieht man zwischen 7:44 und 9:10 auch schön Uhr was meine Frau unter Stoßlüften versteht :D
Für den Anstieg von 18,5°C auf rund 20,5°C (DHT22: 20,4°C BMP180: 20,8°C) braucht die Heizung gut zwei Stunden. Im Moment finde ich die Temperatur auch angenehm. Die Heizung heizt aber brav weiter weil ich am Thermostat ca. auf Stufe 4,5 aufgedreht habe, was ca. 24° entsprechen sollte (damit es schneller warm wird, vielleicht auch falsch gedacht). Zurückgedreht wird i.d.R. erst wenn ich ins Bett gehe und eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass der Heizkörper dann noch einige Zeit von der Restwärme heizt. bigdie hat da andere Erfahrungen gemacht. Hab jetzt einen DS18B20 mit Klebeband am Heizkörper befestigt, morgen weiß ich mehr.

» Meiner Meinung nach rechnen sich solche Komfortlösungen am schnellsten,
» wenn die Gebäudeisolierung sehr schlecht ist und die Heizung eine hohe
» Leistung hat. Bei dir wird die Einsparung eher gering sein.
Ja da stimme ich dir zu. Mit der automatischen Heizungsteuerung werde ich nicht wirklich Geld sparen, da die Anschaffungskosten für die Steuerung, die Batterien und den Strom für die Zentrale auch auf das Budget gehen. Das ist aber auch nicht mein Ziel, eher der Komfort und das ganze Thema Heizen etwas weniger Fehleranfällig zu machen (Wir vergessen in einigen Räumen echt oft die Heizung aus/aufzudrehen).
Werde aber möglichst viele Daten zu sammeln und auswerten um die Steuerung zu optimieren. Dazu muss ich mich aber erstmal für ein System entscheiden und das installieren ;-)



Gesamter Thread:

Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - bastelix(R), 18.02.2019, 00:55
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - xy(R), 18.02.2019, 06:06
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - bastelix(R), 18.02.2019, 23:00
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - simi7(R), 18.02.2019, 07:50
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - bastelix(R), 19.02.2019, 00:14
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - simi7(R), 19.02.2019, 07:53
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - bastelix(R), 19.02.2019, 23:52
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - Wolfgang Horejsi(R), 20.02.2019, 08:00
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - bigdie(R), 19.02.2019, 17:56
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - bastelix(R), 20.02.2019, 00:21
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - bigdie(R), 20.02.2019, 19:06
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - bastelix(R), 21.02.2019, 00:31
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - bigdie(R), 21.02.2019, 22:14
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - bigdie(R), 18.02.2019, 14:01
Heizkörpersteuerung Offline verwendbar - bastelix(R), 18.02.2019, 23:08