Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Messgenauigkeit Stromwandler (Elektronik)

verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 12.01.2019, 23:22 Uhr

»
» Ich bin mir nicht ganz sicher. F. sagte etwas von Ringkern mit 1000:1
» Wicklungs-Verhältnis. Er hat die Bürde so gewählt, dass max 3-5V bei 16A
» Laststrom an der Bürde abfallen (hier 100 Ohm). Bei geringen Lastströmen
» (kleiner 0,5-1A) wird die Messung mit dem Arduino sehr ungenau - verglichen
» mit einem True-RMS-Messgerät. Keine Ahnung welche Messroutinen hierbei
» Verwendung finden. Es werden die AD-Wandler des Arduino verwendet.
» Meines Erachtens sind die hierfür eher ungeeignet und oder die Auflösung
» der Wandler zu gering. Keine Ahnung wie er aus AC DC macht. vllt
» einweggleichrichtung oder Brücke mit normalen Dioden. Das würde IMHO die
» Nichtlinearität der Messung erklären.
» Gruß
» Ralf

1/1000 Entspricht 16A / 16mA
16mA *100 Ohm = 1,6V
1,6V*16mA = 26mW

Ein Präzisionsgleichrichter sollte da schon zum Einsatz kommen.
Der bildet allerdings den Gleichrichtwert. Aber wenn R4 auf 22,2kOhm erhöht wird sollte der Effektivwert entstehen.

(Die Spannungswerte an der Schaltung sind nur ein Beispiel.)



Gesamter Thread:

Messgenauigkeit Stromwandler - cmyk61(R), 12.01.2019, 20:26
Messgenauigkeit Stromwandler - olit(R), 12.01.2019, 20:42
Messgenauigkeit Stromwandler - cmyk61(R), 12.01.2019, 21:58
Messgenauigkeit Stromwandler - olit(R), 12.01.2019, 23:22
Messgenauigkeit Stromwandler - xy(R), 12.01.2019, 20:50
Messgenauigkeit Stromwandler - cmyk61(R), 13.01.2019, 12:44
Messgenauigkeit Stromwandler - bigdie(R), 15.01.2019, 06:45