verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 10.01.2019, 17:19 Uhr

» » »
» » » Auch der Spannungsgeregelte Schaltregler belastet das Netzteil mit
» hohen
» » » Stromimpulsen.
» »
» » Äh, nein. Der Eingangsstrom fließt während Ti und ist 0 während Tp. Sein
» » Betrag ist
» » aber wesentlich kleiner als der Ausgangsstrom.
» » EIn Step-Down Schaltwandler mit Induktivität verhält sich in dieser
» » Hinsicht wie ein Transformator.
»
»

Ich meinte den Strom der Spannungsquelle, nicht den durch die Spule:







Gesamter Thread:

Elektromagnet mit zu hoher Spannung betreiben - MarkF(R), 10.01.2019, 14:02 (Schaltungstechnik)
Elektromagnet mit zu hoher Spannung betreiben - olit(R), 10.01.2019, 14:56
Elektromagnet mit zu hoher Spannung betreiben - Altgeselle(R), 10.01.2019, 15:25
Elektromagnet mit zu hoher Spannung betreiben - olit(R), 10.01.2019, 15:38
Elektromagnet mit zu hoher Spannung betreiben - Altgeselle(R), 10.01.2019, 16:17
Elektromagnet mit zu hoher Spannung betreiben - olit(R), 10.01.2019, 16:28
Elektromagnet mit zu hoher Spannung betreiben - Altgeselle(R), 10.01.2019, 17:19