» » Der Innenwiderstand der
» » Sekundärwicklung des Trafos ist unter 0,05 Ohm, falls das von Interesse
» » ist.
»
» Der Innenwiderstand des gesamten Trafos wäre relevant. Miss die
» Leerlaufspnnung und die Spannung unter definierter ohmscher Last.

Leerlauf 13,55V, bei ohmscher Last und 10A sinds exakt 13V. Netzspannung exakt auf 230V eingestellt.

Bin auch mit 5A bei der Stabischaltung zufrieden, wenns denn klappt.

LG Sel



Gesamter Thread:

böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 17:58 (Elektronik)
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:13
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:17
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 18:32
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:47
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:52
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 19:08
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 19:39
böser Trafo... :-( - bigdie(R), 28.12.2018, 20:13
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 11:07
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 12:19
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 13:14
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 14:06
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 16:18
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 18:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:05
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:35
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:44
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 20:05
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:37
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 13:37
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:27
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 17:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 17:51
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - Sel(R), 29.12.2018, 21:15
PTC - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:02
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:05
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 11:57
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:04
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 30.12.2018, 15:06
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:00
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 11:50
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 29.12.2018, 02:17
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:26
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 12:42
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 14:25
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 19:03
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 19:07
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:08
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 30.12.2018, 16:41
1 Volt Ripple - mnemonic(R), 28.12.2018, 21:18
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 29.12.2018, 17:16
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:39
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:24