Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da (Elektronik)

verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.12.2018, 15:12 Uhr
(editiert von cmyk61 am 27.12.2018 um 15:13)

Also ich sehe das ein klein wenig anders. Einen Herd kann man durchaus über eine PASSENDE Steckverbindung wie 16A/32A Kraftsteckverbinder anschließen.
Außer natürlich der Hersteller gibt einen Festanschluss vor.
Die Steckdose muss/sollte mit RCD abgesichert sein wenn es sich um einen Um/neubau der el. Anlage handelt. Auch bei der Betriebstemperatur sollte man ein wenig aufpassen denn bei 40°C ist bei der IEC 60309 Ende der Fahrenstange. Viele Pizzaöfen sind auf diese Weise angeschlossen.

Gruß
Ralf


» » » Entschuldigt bitte! Ich hab mir die Fotos, die ich von der zukünftigen
» » » Wohnung gemacht habe, nochmal genauer angesehen. Ich konnte es
» irgendwie
» » » nicht glauben, dass ein Elektriker alles neu macht und nur eine Phase
» » für
» » » den Herd vorsieht.
» » » Die Sicherung für den E-Herd ist dreiphasig und hat nix mit der zuvor
» » » genannten Schuko-Dose zu tun. Es gibt einen drei-Phasigen Anschluss in
» » der
» » » Küche - der versteckt sich nur hinter einer Blende.
» » » Also alles in Ordnung. :-D
» » »
» » » Nichtsdestotrotz würde mich Eure Antwort interessieren, was ihr
» gemacht
» » » hättet, wenn nur eine ordinäre Steckdose für den E-Herd da gewesen
» wäre
» » :-)
» »
» » Hihi, so ist das halt, man übersieht nicht immer alles gleich komplett.
» »
» » Also man kann jeden Herd auch an nur einer Phase anschließen, der
» » Sicherungsautomat sollte dann eben statt 16A 20A haben, für den Fall
» dass
» » alle 5 Lasten angeschaltet sind. Ich würde sagen, dass das generell geht
» » (war auch z.B. früher so in meinem Elternhaus), aber nur dann, wenn die
» » Zuleitung von dem Sicherungsautomaten bis zum Herdanschluß in der Küche
» » nicht länger als 10m ist und mindestens 1,5mm² Querschnitt hat (sicherer
» » sind 2,5mm²). Und einen einfachen Schukostecker für 20A geht nicht, der
» » kann maximal 16A, und selbst in dem Falle können bei 10A schon die
» Stellen
» » an den Kontakten empfindlich heiß werden.
»
» Einen fest installierten Herd (was der vorhandene Herd nun mal ist) darf
» man sowieso nicht an einer Steckdose (=trennbare Verbindung) betreiben.
» Selbst wenn dies eine Kraftsteckdose mit 3 Phasen wäre. Oder irre ich mich
» da? Das ein Trennschalter dazwischen sein darf, das weiß ich.
»
» Und in eine Wohnung, die nur eine Phase für den Herd vorsieht, würde ich
» ohne Änderung dieses Zustandes nicht einziehen.
»
» LG Sel



Gesamter Thread:

Herd statt an Drehstrom-Anschluss an 230V-Schuko-Steckdose - John, 26.12.2018, 16:36 (Elektronik)
P.S. der Herd ist für einphasigen Betrieb ausgelegt - John, 26.12.2018, 16:39
Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da - John, 26.12.2018, 16:50
Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da - matzi682015(R), 26.12.2018, 17:07
Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da - Sel(R), 26.12.2018, 17:48
Falscher Alarm - alles in Ordnung, es sind drei Phasen da - cmyk61(R), 27.12.2018, 15:12