Forum
"selbstheilende" Kabel (Elektronik)
» Hallo zusammen,
»
» es hat ne Weile gedauert - aber was lange währt... ICh habe die
» Montageanleitung für die Klauke-Kabelabzweiger gefunden. Auch ich bin
» zugegebenermaßen überrascht was es alles gibt. Klever gemacht.
» Diese Art der Kontaktierung unterscheidet sich jedoch signifikant von der
» des TE vorgestellten.
» Bei den Kabelabzweigern von zB Klauke werden die Adern des Hauptkabels
» mittels Klemmring konzentrisch fixiert und die Isolation mit Frässchrauben
» durchdrungen. Hierbei werden die zuständigen Schrauben optimalerweise mit
» einem Anzugsmoment von 15Nm angezogen.
»
» https://arcus-schiffmann.de/downloads/Gebrauchsanleitungen/Abzweigklemmen%20einzelnmehrfach/ga111de1112.pdf
»
» Die Konstruktion des TE ist indes völlig anders und geht von Dornen aus,
» die in die Isolation dringen und auf eine nicht klar definierte Art den
» Leiter kontaktieren.
»
» Gruß
» Ralf
»
» » Wird in der Energieversorgung so gemacht. Hab selber schon sowas
» verbaut.
» » Kannst damit ein Kabel sogar unter Spannung anzapfen, wenn du einen
» » isolierten Inbusschlüssel hast
» » https://katalog.klauke.com/de/kabelabzweig-schraubklemmringe-4l/
Klar, da geht es aber auch um 200A, die über die Schraube fließen und das Ganze muss möglichst ewig halten, weil es unter der Erde liegt und vergossen wird. Beim TE geht es um Kleinspannung und man kommt immer wieder ran und es fließt ein vergleichsweise kleiner Strom
Gesamter Thread: