Hallo Sel,

» » » Aber auch ich frage mich, warum du unter 0,5A bleiben willst/mußt. Du
» » » willst ja nur den Einschaltstromstoß reduzieren, der Trafo selbst
» nimmt
» » » danach nicht mehr als er braucht.
» »
» » Im Normalfall schon. Aber dann bräuchte man doch auch keine primäre
» » Sicherung? :-)
»
» Eine Sicherung hat aber eine völlig andere Funktion als ein Widerstand. So
» ein Trafo kann auch abbrennen (Windungsschluß) und da ist eine primäre
» Sicherung gar nicht so schlecht. Oder ab einer bestimmten Überlast will der
» Trafo ebenfalls viiiiel Strom, die Sicherung unterbindet das. Also wenns
» geht, niemals auf eine Sicherung verzichten! Bei Trafos natürlich in der
» Ausführung "träge" und etwa mit dem doppelten Nennstrom vom Trafo
» belastbar.

die Ironie mit meinem Verzicht auf die Primärsicherung kam leider nicht an.
Ich möchte ja eine Primärsicherung verwenden, aber eben möglichst nahe am Nennstrom, damit diese auch ihre Aufgabe wahrnehmen kann.
Darum treibe ich den Aufwand mit dem NTC.