Forum
Quelle für Leistungs-NTCs gegen Anlaufstrom Ringkerntrafos (Bauelemente)
» » Hallo Peter,
» »
» » ich habe die Erfahrung gemacht, das ein stinknormaler Drahtwiderstand
» mit
» » genügend Spannungsfestigkeit völlig ausreichend ist. Den Widerstand
» » überbrückt nach kurzer Zeit ein Relais und fertig. Der Widerstand in
» etwa
»
» Solange das Relais nicht ausfällt, ist ja alles in Butter.
Du schreibst doch, daß du eins verwendest...
» Das war der Grund, wieso Thomas Schärer in seinem Artikel auf die
» Leistungs-NTC hingewiesen hat.
»
» » Aber auch ich frage mich, warum du unter 0,5A bleiben willst/mußt. Du
» » willst ja nur den Einschaltstromstoß reduzieren, der Trafo selbst nimmt
» » danach nicht mehr als er braucht.
»
» Im Normalfall schon. Aber dann bräuchte man doch auch keine primäre
» Sicherung?
Schalte doch einfach ne Hand voll NTC in Reihe.
Gruß Steffen
Gesamter Thread: