Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen (Schaltungstechnik)

verfasst von el-haber, 24.09.2018, 10:16 Uhr

HI,
Heizungen verwenden meißt einen NTC-Widerstand mit einer Kennlinie, die bei 20°C 10kOhm hat.
danach geht es schnell mit dem Widerstand nach oben (hab mal 47kOhm dran gehängt und 5Grad angezeigt bekommen.

bei 5kOhm sind es 35 Grad gewesen.

Massen - Potentiale und ggf. deren Trannung sind das zentrale Geheimniss.
vielleicht brauchst du auch einen Anpassverstärker oder verzichtest auf den kompletten Temperaturgang des Fühlers wegen Digitalisierungsungenauigkeiten bei 8 bit.

Der Aduino kann z.B. über eine galvanisch getrennte RS232 (Serielle Schnittstelle mit Optokoppler) eine Protokollierung oder weitere Aktionen über einen PC auslösen.

Normaler weise werden diese Sensoren mit einem Widerstand von 47kOhm an einer stabilen SPannung von 3,3V oder 5V angeschlossen und die Temperaturabhängige Spannung ergibt sich dann nach Masse.
wenn die Leitung zwischen Arduino und Sensor lange ist, dann kommt es aber zu Masseverschiebungen, die entweder beachtet werden müssen oder über eine 2-pol Methode der Masseführung ausgeglichen werden.

Messtelle am positiven Ende mit einem ca. 1k-Widerstand zum Arduino führen und am Arduino noch mit ca. 100nF entkoppeln/ Dämpfen.

cu
st



Gesamter Thread:

parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 16:27
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - gast, 23.09.2018, 16:36
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 17:44
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Hartwig(R), 23.09.2018, 18:07
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 18:40
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 07:27
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - el-haber, 24.09.2018, 10:16
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 01.01.2019, 20:10