Hallo,
Wenn der Sensor nicht Teil einer Brückenschaltung ist, gäbe es noch 3 mögliche Betriebsarten:
- er ist Teil eines Spannungsteilers
- er hängt an einer Konstantspannung, der Strom wird gemessen
- er liegt in einem Kreis mit Konstantstrom.
Das würde ich zuerst ermitteln.
In der Theorie wäre es möglich, U und I am Sensor zu messen und daraus den aktuellen Widerstand mit dem µC zu berechnen. Nur wird das ohne Beeinflussung der eigentlichen Messschaltung nur schwer möglich sein.
Eine verrückte Idee wäre es, den Arduino/RPi die Temperaturmessung machen lassen. Den ursprünglichen Sensor (PTC oder NTC) ausbauen, die Kennlinie aufnehmen. Dann kann der µC die Temperaturdaten über "seinen" Sensor beliebig verarbeiten, die Heizungssteuerung hängt dann auch am µC, welcher der Steuerung über einen Lookup-Table per DAC mit R-2R Netzwerk den NTC oder PTC gemäß der Aussentemperatur vorgaukelt. Auf die Potezialtrennung achten - das kann Probleme machen!
Grüsse
Hartwig



Gesamter Thread:

parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 16:27
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - gast, 23.09.2018, 16:36
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 17:44
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Hartwig(R), 23.09.2018, 18:07
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 18:40
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Hartwig(R), 23.09.2018, 20:28
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 07:27
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - el-haber, 24.09.2018, 10:16
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 01.01.2019, 20:10