Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen (Schaltungstechnik)

verfasst von Hartwig(R), 23.09.2018, 18:07 Uhr

» » » Hallo,
» » » ich habe ein meiner Heizung einen NTC/PTC (müsste ich schauen) für die
» » » Außentemperatur welche von der Heizungssteuerung genutzt wird. Kann
» ich
» » den
» » » jetzt noch parallel dazu mit einem Arduino abgreifen oder liege ich
» » richtig
» » » in der Annahme, das die beiden Elektroniken sich gegenseitig die
» » » Messergebnisse verfälschen?
» » » Aber wie sonst spare ich mir das Verlegen von 20m Kabel für einen 2.
» » » Außenfühler?
» » » schönen Sonntag
» » » Daniel
» »
» » das geht schon.
» » Die Heizung bleibt die Stromversorgung des Fühlers. Du misst mit dem
» » Arduino nur die Spannung.
» » Die Massen müssen verbunden werden.
» » Der Arduino braucht ein eigenes galvanisch getrenntes Netzteil.
» » Ob die Spannung - und vor allem der Spannungsunterschied groß genug ist
» » musst du prüfen.
» » ist ja nur ein 8 Bit AD.
» » Die Linearisierung musst du im Arduino in der Software machen.
»
» Interessanter Lösungsansatz.
» Ich spiel das grad mal durch:
» Die Heizungssteuerung liefert die Versorgung für den Fühler.
» Ich muss ja nur messen, wie viel Volt da "versorgt" werden. 5V, 12V oder
» 24V
» Dann mit dem Arduino die Spannung nach dem Fühler messen
» Spannungsabfall lässt sich via Software (Arduino) in Temp. umrechnen.
» Dann wäre ja der Arduino paralleles Messgerät am Fühler
» Arduino ist aber hochomig und somit verfälscht er das Fühlerergebnis
» (R1000) nur minimal
»
» oder hab ich da was übersehen?

ja, Du siehst das sehr "ideal". Du weisst aber nicht, wie der Sensor beschaltet ist. Ist er Bestandteil einer Brücke? Spielen bei den Betriebsbedingungen des Sensors eventuell noch andere Parameter mit hinein? Es könnte vielleicht gehen, muss aber nicht. Ärgerlich kann es werden, wenn es "nur" bei extremen Betriebsbedingungen Überraschungen gibt - dann braucht man das meist am allerwenigsten. Einfach mal über einen längeren Zeitraum mit möglichst großen Temperaturdifferenzen messen und sehen, was passiert. Das wirst Du ohnehin machen müssen, um die Linearisierung zu bestimmen. Viele Heizungen verfügen über einen seriellen Bus (z.B. KM-Bus) zum Anschluss von Bedieneinheiten; eleganter wäre es, dort die Temperatur zu dekodieren.

Grüße
Hartwig



Gesamter Thread:

parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 16:27
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - gast, 23.09.2018, 16:36
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 17:44
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Hartwig(R), 23.09.2018, 18:07
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 18:40
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 07:27
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - el-haber, 24.09.2018, 10:16
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 01.01.2019, 20:10