verfasst von Daniel Israel E-Mail, 23.09.2018, 17:44 Uhr

» » Hallo,
» » ich habe ein meiner Heizung einen NTC/PTC (müsste ich schauen) für die
» » Außentemperatur welche von der Heizungssteuerung genutzt wird. Kann ich
» den
» » jetzt noch parallel dazu mit einem Arduino abgreifen oder liege ich
» richtig
» » in der Annahme, das die beiden Elektroniken sich gegenseitig die
» » Messergebnisse verfälschen?
» » Aber wie sonst spare ich mir das Verlegen von 20m Kabel für einen 2.
» » Außenfühler?
» » schönen Sonntag
» » Daniel
»
» das geht schon.
» Die Heizung bleibt die Stromversorgung des Fühlers. Du misst mit dem
» Arduino nur die Spannung.
» Die Massen müssen verbunden werden.
» Der Arduino braucht ein eigenes galvanisch getrenntes Netzteil.
» Ob die Spannung - und vor allem der Spannungsunterschied groß genug ist
» musst du prüfen.
» ist ja nur ein 8 Bit AD.
» Die Linearisierung musst du im Arduino in der Software machen.

Interessanter Lösungsansatz.
Ich spiel das grad mal durch:
Die Heizungssteuerung liefert die Versorgung für den Fühler.
Ich muss ja nur messen, wie viel Volt da "versorgt" werden. 5V, 12V oder 24V
Dann mit dem Arduino die Spannung nach dem Fühler messen
Spannungsabfall lässt sich via Software (Arduino) in Temp. umrechnen.
Dann wäre ja der Arduino paralleles Messgerät am Fühler
Arduino ist aber hochomig und somit verfälscht er das Fühlerergebnis (R1000) nur minimal

oder hab ich da was übersehen?



Gesamter Thread:

parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 16:27
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - gast, 23.09.2018, 16:36
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 17:44
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Hartwig(R), 23.09.2018, 18:07
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 18:40
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 07:27
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - el-haber, 24.09.2018, 10:16
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 01.01.2019, 20:10