Forum
Phyton (Computertechnik)
» Hi,
»
»
» ich hab folgendes Problem:
»
» Ich lese einen Flowsensor aus--> Das Datenblatt sagt mir F=10Q-4 (F in HZ
» /// Q=L/Min) Des Weiteren gibt es an 383 Impulse für 1Liter Wasser
Hallo,
die Formel macht wenig Sinn. Ist die aus dem original-Datenblatt? Ist eine Frequenz in Hz zu erwarten, können l/min nicht ohne Umrechnungsfaktor zu dem Ergebnis führen. Aber was ist das Problem??? Bei 383 Impulsen pro Liter kannst Du ja alles ausrechnen! Beispiel: 10l/min ist der Durchfluss. Das wären 3830 Impulse in 3600 Sekunden. Oder eben 1,064 Hz. Vielleicht ist in Deiner "Formel" nur der Korrekturfaktor in Exponentialdarstellung verwurstet . Also alles Dreisatz....
Ach ja, und das “h“ zwei Stellen weiter rechts, halt wie Monty Python, nach denen die Programmiersprache auch den Namen bekommen hat....
Grüße
Hartwig
Gesamter Thread: