Forum
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis (Elektronik)
» Hallo JBE,
»
» » Was ist das denn für ein Energieversorger, ich würde das Problem der
» » Bundesnetzargentur melden.
» »
» » Bei meinem Energierversorger bei dem ich gearbeitet hatte wurden solche
» » Themen Ernst genommen.
» »
» » Es gab sogar einen Fall mit dem U-Bahn Netz damals 600V Gleichstrom, ein
» » Kunde hatte berichtet das wenn die Straßenbahn vorbei fuhr
» » sein Fernseher totale Falschfarben erzeugte durch das Magnetfeld der
» » Straßenbahn, Schlaue Leute meinten ich solle den Fernseher doch mit
» » MU-Metall auskleiden,
» » ich sagte das bringt garnichts, denn das Magnetische Feld hatte die
» » Lochmaske magnetisiert, sodass die Elektronenstrahlen nicht mehr das
» » richtige Loch trafen.
»
» Magnetische Feld-Abschirmung ist eh eine heikle Angelegenheit im Vergleich
» zur elektrischen Feld-Abschirmung.
»
» » Von oben kam dann die Order den Fernseher in einem Gleichrichterwerk auf
» zu
» » stellen direckt neben dem U-Bahn-Tunnel, Studenten aus der Uni haben
» dann
» » ein 3-Dimensionale Magnetische Sonde entwickelt, zur Darstellung des
» » Magnetischen Feldes. Der Kunde hat dann einen neuen Maskenlosen
» Fernseher
» » bekommen vom Energieversorger. Alle haben dadurch profitiert.
»
» Bravo, das hat Vorbildcharackter!
»
» » Normal sollte für die Rundsteuerfrequenz ein Saugkreis eingebaut werden
» » können, da will sich der Energieversorger wohl darum drücken, weil es
» » kostet ja was.
»
» Da Du bei einem Energierversorger gearbeitet hast, kannst Du bestimmt meine
» Frage beantworten.
Natürlich nicht NUR einen Saugkreis, den verwendet man für Oberwellen.
Ein Tiefpass und danach einen Saugkreis falls das Tiefpass nicht ausreichend ist.
»
» Wie soll das gehen nur mit einem Saugkreis, wenn man so ein serielles
» LC-Glied nach dem "Stromzähler" zwischen Phase und Null schaltet?
»
» Wenn nämlich das Rundsteuersignal kommt, wird dieses knallhart durch diesen
» Saugkreis kurzgeschlossen. Multipliziert man dies mit allen Saugkreisen in
» allen Häusern einer Stadt, dann bedeutet dies logischerweise praktisch ein
» Totalkurzschluss des massiv leistungsstarken Rundsteuer-Generators. So kann
» das auf keinen Fall funktionieren.
»
» Um dies zu vermeiden, bedeutet dies ein zusätzlicher
» Parallel-Resonanzkreis, der bei der Rundsteuerfrequenz relativ hochohmig
» wird. Das bedeutet, dann jedoch eine nicht zu venachlässigbare
» Verlustleistung im Betriebszustand von 230VAC-Lasten, wenn die
» Rundsteuerfrequenz und die Filter-Resonanzfrequenzen nicht deutlich über
» der 50Hz-Netzfrequenz liegen. Bei 500 Hz z.B. wird dieses Problem wohl
» nicht nennenswert bestehen. Dazu ein kleines Bild:
»
»
Gesamter Thread: