Forum
Elektroverteilung im Kleingarten (Elektronik)
» »
» » Vertauschen von Farben? Wenn der PE oder N betroffen ist, geht das
» nicht.
» Klar, wenn im Garten ein 4x6 ankommt, ist das klassische Nullung und der PE
» ist kein PE sondern PEN oder es ist TT-Netz und dann ist der grün/ge eh ein
» N. Das machen auch heute die Versorger noch so.
» Und wenn ich an einen grün/gelben PEN einfach nur den N (blau ) anklemme,
» dann ist das kein Vertauschen der Farben sondern die Aufteilung des PEN.
» Viel interessanter wäre, was in der Gartenvereinssatzung steht. Da steht
» dann nähmlich oft Stromanschluss 1x16A oder 1x 10A. Denn in der Regel sitzt
» vor dem Hauptzähler auch nur eine 63A Sicherung oder auch kleiner. Und wenn
» da jeder einen Herd und Elektroheizung betreiben will, ist da schnell Ebbe.
» Mal ganz abgesehen vom Spannungsfall. bei 6mm²
alles ok und richtig was du schreibst aber wer nämlich mit h schreibt ist ......
Gesamter Thread: