Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Füllstandmessung per Kaltleiter (Elektronik)

verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, D-14806, 20.06.2018, 09:36 Uhr

Also, wenn unbedingt ein Arduino zum Einsatz kommen soll, dann würde ich
1. PTC eine feste Zeit (z.B. 2s) aufheizen
2. eine andere feste Zeit warten
3. Widerstand des PTC feststellen (PTC Bestandteil eines Spannungsteilers, geteilte Spannung dem Komparator zuführen)
4. Ergebnis ausgeben und alles von vorn

Die PTC-Messung stelle ich mir schwierig vor, weil
a) der PTC el .isoliert im Medium sein muss und damit auch thermisch isoliert wird, das Nutzsignal somit schwach wird.
b) Störgrößen: Temp. und Strömung des Mediums, Temp. und Strömung des Nicht-Mediums



Gesamter Thread:

Füllstandmessung per Kaltleiter - Jürgen, 19.06.2018, 14:41 (Elektronik)
Füllstandmessung per Kaltleiter - xy(R), 19.06.2018, 15:36
Füllstandmessung per Kaltleiter - Hartwig(R), 19.06.2018, 15:40
Füllstandmessung per Kaltleiter - el-haber, 19.06.2018, 15:46
Füllstandmessung per Kaltleiter - Strippenzieher(R), 19.06.2018, 16:56
Füllstandmessung per Kaltleiter - xy(R), 19.06.2018, 17:01
Füllstandmessung per Kaltleiter - schaerer(R), 19.06.2018, 20:37
Füllstandmessung per Kaltleiter - xy(R), 19.06.2018, 20:59
Vive la revolution! - schaerer(R), 19.06.2018, 17:24
Vive la revolution! - Steffen, 19.06.2018, 19:45
Vive la revolution! - schaerer(R), 19.06.2018, 20:23
Vive la revolution! - Steffen, 19.06.2018, 22:03
Vive la revolution! - Gastl, 19.06.2018, 22:36
Vive la revolution! - Steffen, 19.06.2018, 22:41
Vive la revolution! - schaerer(R), 20.06.2018, 08:35
Füllstandmessung per Kaltleiter - simi7(R), 19.06.2018, 18:12
Füllstandmessung per Kaltleiter - Strippenzieher(R), 20.06.2018, 09:36