Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter (Schaltungstechnik)

verfasst von Steffen, 11.06.2018, 18:44 Uhr

» - für eine Firma aus Hamburg (Feuertechnik) habe beruflich gebaut Anlagen
» wo im Steuerkreis sind zwei Schütze gebaut von anderen Hersteller (Siemens,
» EATON). Die Spulen sind parallel angeschlossen zum "Arduino" (gleich
» "angesprochen";) aber Kontakte von Schützen sind in der Reihe verbunden.
» Wann einer klemmt dann der zweite nicht (statistisch). Die Anlagen
» schalteten am Ende mehrere MW Leistung.
» Grüße elbezet

Entscheidend sind da die Verwendung der Rückführkontakte. Aber die wirst du ja sicher verwedet haben.
Sonst bringt diese Verschaltung nichts.

Gruß Steffen