Forum
Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter (Schaltungstechnik)
hier wäre mal ein Schaltungsbeispiel...
http://www.stephan-brunker.de/Maschinen/Steuerung/steuerung.html
Gruß
Ralf
» »
» » in Steuerungen wird üblicherweise eine "Notkette" eingesetzt . Hier
» » übernehmen zwei sich gegenseitig überwachende Schütze (bei uns meist mit
» K1
» » / K2 bezeichnet) die Sicherheitsfunktionen. ZB Notendschalter, Notaus,
» » Sicherheitsschalter aller Art werden in diesen Kreis mit eingebunden.
» » Spricht eine dieser Einrichtungen an, dann fällt K1 / K2 ab und die
» Anlage
» » steht.
» » Der Lastkreis ist über Maschinenhauptschalter, Motorschutzschalter und
» » Sicherungen abgesichert.
» »
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Notausschalter und ähnliches...
» » Es gibt zu diesem Thema reichlich Literatur.
» »
» » Vielleicht hilft Dir das soweit mal weiter.
» »
» » Gruß
» » Ralf
»
» Danke auch Dir, ich werde mich mal einlesen!
» »
» »
» » » Eine wahrscheinlich simple Frage auf deren Beantwortung ich hier
» hoffe:
» » » Ich benötige eine Schaltung mit mehreren Relais, um einen Verdichter
» und
» » » mehrere Magnetventile zu schalten. Das ganze wird von einem Arduino
» » » gesteuert werden. Da ich aus Sicherheitsgründen außerdem manuelle
» Öffner
» » » benötige frage ich mich nun, an welcher Stelle diese sinnvoller Weise
» » » eingebaut werden? Also im Steuer- oder im Laststromkreis? Ich vermute
» » » ersteres, aber vielleicht gibt es auch Gründe, die dagegen sprechen?
» » Wenn
» » » z.B. das Relais klemmt? Es ist keine kritische Anwendung, zur Not
» könnte
» » » ich auch den Stecker ziehen. Aber wenn es eine prinzipielle
» » Vorgehensweise
» » » gibt würde ich es natürlich dementsprechend aufbauen.
Gesamter Thread: