Hallo,
in Steuerungen wird üblicherweise eine "Notkette" eingesetzt . Hier übernehmen zwei sich gegenseitig überwachende Schütze (bei uns meist mit K1 / K2 bezeichnet) die Sicherheitsfunktionen. ZB Notendschalter, Notaus, Sicherheitsschalter aller Art werden in diesen Kreis mit eingebunden.
Spricht eine dieser Einrichtungen an, dann fällt K1 / K2 ab und die Anlage steht.
Der Lastkreis ist über Maschinenhauptschalter, Motorschutzschalter und Sicherungen abgesichert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Notausschalter und ähnliches...
Es gibt zu diesem Thema reichlich Literatur.
Vielleicht hilft Dir das soweit mal weiter.
Gruß
Ralf
» Eine wahrscheinlich simple Frage auf deren Beantwortung ich hier hoffe:
» Ich benötige eine Schaltung mit mehreren Relais, um einen Verdichter und
» mehrere Magnetventile zu schalten. Das ganze wird von einem Arduino
» gesteuert werden. Da ich aus Sicherheitsgründen außerdem manuelle Öffner
» benötige frage ich mich nun, an welcher Stelle diese sinnvoller Weise
» eingebaut werden? Also im Steuer- oder im Laststromkreis? Ich vermute
» ersteres, aber vielleicht gibt es auch Gründe, die dagegen sprechen? Wenn
» z.B. das Relais klemmt? Es ist keine kritische Anwendung, zur Not könnte
» ich auch den Stecker ziehen. Aber wenn es eine prinzipielle Vorgehensweise
» gibt würde ich es natürlich dementsprechend aufbauen.