» TN-Netze, also TN-C, TN-S und TN-C-S sind über das Versorgungsnetz geerdet.
»
» Das "N" steht ja dafür, dass der PE als Draht ins Haus geführt wird. als
» interessierter Nichtfachmann würde ich sagen, dass man notfalls auf den
» Fundamenterder verzichten könnte.
??
Zum Objekt führt ein PEN Leiter der sowohl PE wie auch N Leiter ist.
Daher der Name.

Aus Sicht der Nullung ist ein örtlicher Erder nur dann notwendig
wenn der Netzausläufer zu weit weg vom geerdeten Trafosternpunkt ist.
Durch den örtlichen Anlagenerder wird die Schleifenimpedanz verbessert, der Kurzschlussstrom vergrößert
und damit das Schutzziel leichter erreicht.
Bist du im Einflussbereich starr geerdeter Mittelspannungsanlagen oder Hochspannungsanlagen (natürlich nur im Störungsfall)
wäre der örtliche Anlagenerder eher kontraproduktiv.

Aus Sicht des Überspannungsschutzes (nicht Blitzschutz !) macht das ohne örtlichen Anlagenerder wenig Sinn.(wirkungslos)

Aus Sicht des Blitzschutzes muss ein örtlicher Anlagenerder sein. Da es keinen Blitzschutz gibt hat sich das erledigt.



Gesamter Thread:

Fragen zur elektrischen Anlage (Erdung, Schutzsystem ...) - Ben, 04.06.2018, 13:21
Fragen zur elektrischen Anlage (Erdung, Schutzsystem ...) - Gast, 04.06.2018, 14:50
Fragen zur elektrischen Anlage (Erdung, Schutzsystem ...) - Wolfgang Horejsi, 04.06.2018, 19:34
Berufsbezeichnungen... - schaerer(R), 05.06.2018, 08:15
Nullung mit Zusatzschutz? TN-Netzsystem - Ben, 05.06.2018, 09:18
Nullung mit Zusatzschutz? TN-Netzsystem - Wolfgang Horejsi, 05.06.2018, 09:40
Nullung mit Zusatzschutz? TN-Netzsystem - gast, 05.06.2018, 14:47
Nullung mit Zusatzschutz? TN-Netzsystem - Wolfgang Horejsi, 06.06.2018, 09:34
Nullung mit Zusatzschutz? TN-Netzsystem - gast, 06.06.2018, 11:51
Nullung mit Zusatzschutz? TN-Netzsystem - Gastl, 06.06.2018, 13:32
Blitzableiter...? - schaerer(R), 05.06.2018, 09:40
Blitzableiter...? - Ben, 05.06.2018, 10:58
Blitzableiter...? - schaerer(R), 05.06.2018, 11:43
Fragen zur elektrischen Anlage (Erdung, Schutzsystem ...) - Wolfgang Horejsi, 04.06.2018, 19:31