verfasst von Christian123, 31.05.2018, 21:37 Uhr

» Hallo Christian,
»
» nochmal damit ich sicher gehen kann, alles richtig verstanden zu haben:
» Du hast einen HV-Trafo der sekundär 5-10kV bei 20-40 kHz liefert.
»
» Nun würde ich mal ganz mutig behaupten, dass es GLEICHGÜLTIG ist, ob der
» Spannungsteiler und danach die Gleichrichtung und Siebung und Messschaltung
» kommt oder ob der Spannungsteiler NACH dem Gleichrichter und der Siebung
» geschaltet wird.
» Letzteres bedeutet immensen Aufwand an spannungsfesten Bauteilen.
»
» Aber eine niedrige Spannung einer Messschaltung zuführen dürfte die
» eindeutig leichtere Übung sein.
»
»
» Gruß
» Ralf

Aso, jetzt verstehe ich!! Ja das kann ich natürlich auch machen - dann könnte ich zumindest eine Glättung schaffen. Aber dann muss ich trotzdem irgendwie "zurückrechnen". Die gemessene Spannung ist dann eine geglättete DC, da müsste ich dann berechnen wie hoch die AC Spannung vor der Brücke ist und danach kann ich mir über den Spannungsteiler die Hochspannung ausrechnen, das ist nicht schwer.



Gesamter Thread:

Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter - Christian123, 31.05.2018, 17:28 (Elektronik)
Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter - gast, 31.05.2018, 17:33
Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter - cmyk61(R), 31.05.2018, 17:55
Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter - Christian123, 31.05.2018, 18:43
Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter - cmyk61(R), 31.05.2018, 21:27
Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter - Christian123, 31.05.2018, 21:37