Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Pumpensteuerung (Elektronik)

verfasst von gast, 31.05.2018, 17:30 Uhr

» » » Hallo zusammen,
» » »
» » » Ich möchte meine Poolsandfilteranlage automatisch abschalten, wenn
» » jemand
» » » die Leiter betritt. Dafür werde ich eine Lichtschranke am Einstieg
» » » installieren. Kann mir jemand ein Relais empfehlen, welches bei
» » » Unterbrechung die Pumpe abschaltet und nach eingestellten Zeit wieder
» » » einschaltet? Eine SPS ist mir zu teuer.
» » » Vielen Dank!
» »
» » Betriebsspannung der Pumpe ? ......230VAC
» » Leistung der Pumpe ? ......250 W
» » Betriebsspannung des Lichtschranken ? .......24VDC
» » Ausgangssignal des Lichtschranken (Spannung, Leistung Relais oder
» » Transistor Ausgang) ......noch nicht gekauft. Ich gehe von einem
» Potentialfreien Wechsler aus oder irre ich mich?
» » gewünschte Wartezeit (einstellbar?) ....ca 30 min, einstellbar
»
» Betri

Na dann geht das doch relativ einfach. Relais reicht ja dann 1 polig zum schalten und bei 250W schafft das jeder Relaiskontakt.
Brauchst nur ein kleines Gehäuse und ein extern triggerbares Zeitrelais da der Lichtschranke einen potentialfreien Kontakt hat.
Die großen Versandhändler haben das alle im Programm



Gesamter Thread:

Pumpensteuerung - David L., 30.05.2018, 13:54 (Elektronik)
Pumpensteuerung - gast, 30.05.2018, 14:14
Pumpensteuerung - David L., 31.05.2018, 11:23
Pumpensteuerung - gast, 31.05.2018, 17:30
Pumpensteuerung - Offroad GTI(R), 30.05.2018, 14:16