Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

15kV generator Strom begrenzen, wie? (Elektronik)

verfasst von Steffen, 25.05.2018, 01:05 Uhr

» » Hallo,
» »
» » ich wollte mir mit hilfe eines 15kV Stromtransformators einen Ozon
» » generator für den Gartenteich bauen.
» » Meine Frage wie begrenze ich den Strom bei 15kV. Gut isolieren, gut
» kühlen
» » - ich weiß ;-)
» »
» »
» https://www.ebay.de/itm/15KV-High-Voltage-Booster-Step-up-Transformer-Inverter-Arc-Coil-Module-TE876/192517826244?hash=item2cd2f4e6c4
» »
» » Grüße
» » Alex
»
» Hallo Alex,
»
» Ich gebe auch mal meinen Senf dazu, dieser Bausatz funktioniert zwar, ist
» aber niemals für Dauerbetrieb, Kühlkörper zu klein, viiiieeelll zu klein!!

Welcher Kühlkörper? Der vom Transistor?
Wenn die Schaltung einigermaßen gut funktioniert, verheizt der ja nur einen Bruchteil der Leistung....

»
» Und nicht die Spannung ist das gefährliche, aber der Strom; 20mA sind
» lebensgefährlich bzw. tödlich. Außerdem ist es ein hochfrequenter Strom,
» das bruzzelt ordentlich am Blitzeinschlagloch in die Haut. Und dann mieft
» es nach gebratenem.

»
» Kann ja sein, dass die Schaltung kurzzeitig sekundär 20mA liefert, aber
» niemals 0,4A. Das ist Hochstapelei. Die verkaufen ihren Scheiß mit total
» künstlich übertriebenen Werten. Marketing, sonst nix, verarsche noch, ja.
»
» Du kannst den Strom ganz einfach mit einem Widerstand begrenzen. Da es sich
» aber um Hochspannung handelt (Funkenlänge ca. 1mm/1000V), solltest du
» entweder spezielle Hochspannungswiderstände in Reihe schalten (also
» Hochspannungsseitig), oder ein paar "normale" Widerstände (Metallfilm,
» 0,6W) in Reihe. "Normale" Widerstände sind glaube ich für 600V ausgelegt,
» aber die vertragen bestimmt auch 1000V. Vielleicht weiß das jemand anderes
» hier genauer.
»
» Ich habe sowas auch mal gemacht, mit 2W-Metallfilmwiderständen, die sind
» größer/länger.
»
» Um Ozon zu erzeugen, da muß nicht viel Strom fließen, da reicht ein quasi
» stationäres Feld mit wenig Stromfluß. Ich würde mal sagen, den Strom auf
» 1mA zu begrenzen, eher weniger. Da darf dann keiner mit 'nem ICD oder
» Herzschrittmacher drankommen, das muß sichergestellt sein.

Ebeso die mit Rolex und LCD.

Und man spürt es
» auch da schon sehr, wenn man da dran kommt. 1mA, 15kV, dann
» 15MOhm-Widerstand, da würde ich dann 10 Widerstände mit je 1,5MOhm oder 15
» mit jeweils 1MOhm in Reihe schalten.

Klar, vielleicht einfach nur ne Knopfzelle in ein ausreichend dickes Bierglas legen und von Weitem beobachten was passiert. :-D :-D

Gruß Steffen



Gesamter Thread:

15kV generator Strom begrenzen, wie? - Alex Bechtl, 23.05.2018, 21:10
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Steffen, 23.05.2018, 21:40
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Alex Bechtl, 23.05.2018, 23:24
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Steffen, 23.05.2018, 23:41
15kV generator Strom begrenzen, wie? - xy(R), 23.05.2018, 23:43
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Gast aus Winsen/Luhe, 24.05.2018, 00:35
15kV generator Strom begrenzen, wie? - xy(R), 24.05.2018, 01:28
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Gast aus Winsen/Luhe, 24.05.2018, 01:42
15kV generator Strom begrenzen, wie? - schaerer(R), 25.05.2018, 08:49
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Alex Bechtl, 24.05.2018, 03:20
15kV generator Strom begrenzen, wie? - cmyk61(R), 24.05.2018, 11:13
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Wolfgang Horejsi, 24.05.2018, 13:17
15kV generator Strom begrenzen, wie? - cmyk61(R), 24.05.2018, 13:59
15kV generator Strom begrenzen, wie? - anra, 24.05.2018, 22:55
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Alex Bechtl, 25.05.2018, 18:19
15kV generator Strom begrenzen, wie? - matzi682015(R), 26.05.2018, 00:52
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Wolfgang Horejsi, 26.05.2018, 16:26
15kV generator Strom begrenzen, wie? - matzi682015(R), 24.05.2018, 22:35
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Steffen, 25.05.2018, 01:05
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Alex Bechtl, 25.05.2018, 02:04
15kV generator Strom begrenzen, wie? - Alex Bechtl, 25.05.2018, 02:09
Gibts es doch fertig! - AufArbeit, 25.05.2018, 08:28