Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Elektrische Sicherung selbst bau... (Elektronik)

verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.05.2018, 11:05 Uhr
(editiert von cmyk61 am 24.05.2018 um 11:06)

Hallo Alex,

ich melde mich auch mal zu Wort. Vielleicht bringt Dich meine Sichtweise etwas näher zu einem Ergebnis.

Schmelzsicherungen sind als Überstromschutz nicht geeignet.
Sie stellen lediglich einen Kurzschlussschutz dar.
Natürlich lösen diese auch bei Überstrom aus - aber viel zu ungenau und von externen Bedingungen zu abhängig.
Die Kennlinien von Schmelzsicherungen sind einfach nur Annäherungen.
Nicht umsonst gibt es Motorschutzschalter!

Um einen funktionierenden Überstromschutz zu realisieren, musst Du elektronisch ran.
Und der muss zwischen kurzem Anlauf-Überstrom und dauerhaftem Überlastungsstrom unterscheiden können.
Auch macht es Sinn, den Überstromschutz ggf auf Geschwindigkeit zu optimieren. Das habe ich bei stabilisierten Netzteilen erlebt.
Und dann gilt es auch noch die Leitungslängen (Widerstand, Kapazität, Induktivität) im Auge zu behalten. Derartige Parameter können eine sicher funktionierende Überstromabschaltung, Überleistungsabschaltung u.U. ganz schön aus dem Tritt bringen.
Vielleicht nicht unbedingt bei 0,5A - aber angesichts der bereits verheizten Gerätschaften scheint es Parameter zu geben, denen Du bisher zu wenig Beachtung geschenkt hast.
Hilfreich ist es vielleicht, wenn Du ein Schaltbild in Form eines Ersatzschaltbilds erstellst, in denen alle relevanten Werte eingetragen sind - also Leitungs-, Innen- und Ableitwiderstände, Induktivitäten, Kapazitäten und damit Strömen, Spannungsfälle... Auch wenn Du vieles hoffentlich verwerfen kannst - damit kommst Du womöglich einer Lösung näher.

Viel Glück

Ralf


» Hallo,
»
» ich habe an ein paar Verbrauchern (Garten Springbrunnenpumpen) eine 2A
» Glassicherung. Die ist nun schon zum 3. mal ohne ersichtlichen Grund
» durchgebrannt. Ich habe die Pumpen aus den Gartenteich genommen und eine
» Nacht lang (mit Glassicherung; 1A pro Pumpe) laufen lassen. War allerdings
» nichts....
»
» Jetzt meine Frage: kann ich mir aus 5V Relai, Widerständen, BC557, BC547
» eine Art elektronische Sicherung basteln die den Stromkreis bei 2A
» ausschaltet und erst nach betätigung eines Schalters wieder einschaltet?
» (=Die Bauteile: weil ich das zeug da habe und so nichts neues kaufen
» muss).
»
» Pumpen: 12V 500mA 2mal
» Stromquelle: Akku mit 12V; 2 Ah
»
» Grüße
» Alex



Gesamter Thread:

Elektrische Sicherung selbst bau... - Alex Bechtl, 22.05.2018, 17:18
Elektrische Sicherung selbst bau... - Theo., 22.05.2018, 18:00
Elektrische Sicherung selbst bau... - Sel(R), 22.05.2018, 18:37
Elektrische Sicherung selbst bau... - RadioHeinz77(R), 22.05.2018, 21:21
Elektrische Sicherung selbst bau... - Udo, 22.05.2018, 21:55
Elektrische Sicherung selbst bau... - Alex Bechtl, 23.05.2018, 21:02
Elektrische Sicherung selbst bau... - Sel(R), 24.05.2018, 10:06
Elektrische Sicherung selbst bau... - Alex Bechtl, 25.05.2018, 02:33
Elektrische Sicherung selbst bau... - Sel(R), 23.05.2018, 09:19
Elektrische Sicherung selbst bau... - Alex Bechtl, 23.05.2018, 21:00
Elektrische Sicherung selbst bau... - RadioHeinz77(R), 23.05.2018, 21:26
Elektrische Sicherung selbst bau... - Sel(R), 24.05.2018, 10:00
Elektrische Sicherung selbst bau... - RadioHeinz77(R), 24.05.2018, 15:11
Elektrische Sicherung selbst bau... - Sel(R), 07.06.2018, 09:38
Elektrische Sicherung selbst bau... - bigdie(R), 23.05.2018, 12:57
Elektrische Sicherung selbst bau... - Alex Bechtl, 23.05.2018, 21:05
Elektrische Sicherung selbst bau... - RadioHeinz77(R), 23.05.2018, 21:16
Elektrische Sicherung selbst bau... - Alex Bechtl, 23.05.2018, 23:27
Elektrische Sicherung selbst bau... - bigdie(R), 24.05.2018, 05:33
Elektrische Sicherung selbst bau... - cmyk61(R), 24.05.2018, 11:05