HV - Brückengleichrichter wiedermal zerstört, aber warum? (Elektronik)
» » die Anschlüsse sind 18mm von einander entfernt
»
» Hallo,
»
» die Kondensatoren sind doch Plattenkondensatoren mit einem Dielektrikum
» dazwischen.
» Das heißt, die eine Seite ist positiv und die andere negativ geladen. Und
» nun schau Dir
» mal den nächsten Kondensator an. Wo liegt dessen Plusseite in Bezug auf die
» negative
» Seite des Nachbarkondensators?
Natürlich weiter weg, als sein eigener Anschluss.
»
» _DER_ Abstand ist zu gering.
»
» Wenn Du die Kondensatoren statt (+ -) (+ -) (+ -) mal in der Reihenfolge (+
» -) (- +) (+ -) anschließt,
» könnte das Problem schon behoben sein. Dann liegen die beiden pos. bzw.
» neg. Seiten dicht
» beieinander und der Überschlag könnte weg sein. Könnte. Must Du probieren.
»
Im Anfangsposting ist doch ein Bild!
Gruß Steffen