Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere (Elektronik)

verfasst von Hartwig(R), 07.05.2018, 13:50 Uhr
(editiert von Hartwig am 07.05.2018 um 14:02)

» Wen interessiert die Oberflächentemperatur des Trafos?

die äußere Lage der Sekundärwicklung hat etwa die Oberflächentemperatur, teilweise durch die Umgebungsluft gekühlt.

» » Der Kern speichert enorm viel
» » Wärme, die dann auch auf die Wicklung übertragen wird.

je nach Kerntemperatur und Temperatur der Primärwicklung besteht auch hier eine Temperaturbeeinflussung
»

Je nach Aufbau der Sekundärwicklung (Lagenisolierung?) kann die Temperaturverteilung unterschiedlich sein. Über die Länge des Drahtes gibt es also einen Temperaturgradienten. Um die Temperaturmessung richtig zu interpretieren, sollte man entweder diesen Temperaturgradienten etwa kennen bzw. sicher sagen können, dass dieser keine bedeutende Rolle spielt. Vielleicht meinte Sel das.....
Beim RKT Hat der Kern vielleicht wenig Einfluss auf die Wicklungstemperatur, aber die (außen liegende) Sekundärwicklung hat aufgrund der Wicklungsgeometrie einen beträchtlichen Teil der Wicklung an der Oberfläche.

Allerdings geht es ja bei der Fragestellung auch darum, dass der Trafo - wenn ich das richtig verstehe - mit Unterspannung betrieben wird (Zitat: Wenn ich die Spannung z. B. auf 58 Volt reduziere (ca. 1/4 der Netzspannung) ...) wird der Kern ja deutlich weniger magnetisiert. Ich schätze mal, das es je nach Trafo bereits mit dem Nennstrom schwierig werden kann - wie war das noch mit der Trafoberechnung :confused:
(Erwähnte nicht xy mal, dass man einen E-Motor auch als Trafo mit "mechanischer" Sekundärwicklung betrachten kann? Wenn ich einen Motor mit Unterspannung betreibe, bricht das Drehmoment ein...Ein Stelltrafo verhält sich ähnlich einem ein Getriebe, also wäre der sekundärseitig besser platziert).

Grüße

Hartwig



Gesamter Thread:

Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 03.05.2018, 14:41
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Theo., 03.05.2018, 15:02
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 03.05.2018, 17:59
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Theo., 03.05.2018, 18:16
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - JBE, 03.05.2018, 21:28
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 03.05.2018, 22:31
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 04.05.2018, 07:03
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - simi7(R), 04.05.2018, 08:50
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 05.05.2018, 09:28
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Sel(R), 05.05.2018, 10:19
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 05.05.2018, 10:42
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Sel(R), 05.05.2018, 11:22
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 06.05.2018, 06:58
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 06.05.2018, 07:10
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Hartwig(R), 07.05.2018, 13:50