Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Warum Schaltregler niemals parallel schalten? (Elektronik)

verfasst von JBE, 06.05.2018, 11:54 Uhr

» Hallo,
»
» » Warum Schaltregler niemals parallel schalten?, woher hast du das, es
» hängt
» » vom Wandlertyp und Anwendung ab.
»
» Steht so auf der ebay Verkäuferseite.
» https://www.ebay.de/itm/4-x-Spannungsregler-einstellbar-Wandler-Konverter-25-Watt-4-5-40V-1-5V-35V-2A/192412658643?hash=item2cccb02bd3:g:w~8AAOSwU9xUTpvc
»
» » Eingangsmäßig kannst du deine Wandler Parallel schalten, aber Vorsicht
» bei
» » den Wandlern ist der Bezugspunkt 0V, es sind also keine Trennenden
» » Wandler.
» »
» » Du musst etwas präziser deine Anwendung erleutern. Du willt so wie ich
» das
» » Deute Eingansseitig parallel schalten.
»
» Genau! Ich habe zwei Verbraucher einen mit 5V und einen mit 8V.
» Eingangsseitig hängen sie an einer 12V Batterie.
»
» » Das kann funktionieren , kann aber auch in die Hose gehen, so das der
» ein
» » Wandler den anderen Stört.
» »
» » Das sind Wandler ohne jegliche Entstörungsmittel, da musst du dafür
» Sorge
» » Tragen das sie sich nicht Stören und andere Gerätschaften Stören.
»
» Spielt das den bei der geringen Leistung eine Rolle? Oder muss ich mir
» sorgen machen das ich morgen eine 1800 Euro benachrichtigung bekomme?
»
» Grüße
» Alex

Das wohl kaum, Ein Wandler kann den anderen derart stören das dieser nicht richtig funktioniert. Unterschätze da nicht die Energie die auf eine Leitung
sitzen kann. Wie schon geschrieben es KANN zu Störung kommen muss aber nicht. Also nicht wundern wenn deine angeschlossene Verbraucher
Fehlfunktionen haben kann.

Ja den Text habe ich gelesen bei Ibää, der steht nur da für deren Absicherung, so das der Kunde wissen muss was er tut und die Verantwortung trägt für sein tun.

Guck dir mal ein Richtigen Schaltwandler an, da wirst du viel Aufwand sehen an Filter, die fast größer sind im Aufwand als der Wandler selbst, oder glaubst du
diese Teile sind aus Spaß an der Freude eingebaut. Ich versuche nur Tips zu geben.

Diese Chinakracher sind Minimalistisch aufgebaut, so das sie die Funktion besitzen, das wars dann auch.

Ist so Ähnlich wie mit dem Ersatzrad am Auto, das ist nur für den Notfall, aber nicht für den Dauereinsatz geeignet, so ist es mit deinen Wandlern ohne Filter.

Der vergleich hinkt zwar, aber er macht Deutlich, was sein kann.

Ich bin mit Sicherheit kein Sicherheitsapostel, aber wenn schon dann sollte man mit Bedacht und Verstand solche Chinakracher einsetzen.



Gesamter Thread:

Warum Schaltregler niemals parallel schalten? - Alex Bechtl, 05.05.2018, 21:04
Warum Schaltregler niemals parallel schalten? - JBE, 05.05.2018, 21:20
Warum Schaltregler niemals parallel schalten? - Alex Bechtl, 06.05.2018, 02:46
Warum Schaltregler niemals parallel schalten? - JBE, 06.05.2018, 11:54
Warum Schaltregler niemals parallel schalten? - bigdie(R), 07.05.2018, 09:06
Warum Schaltregler niemals parallel schalten? - JBE, 07.05.2018, 11:07
Warum Schaltregler niemals parallel schalten? - bigdie(R), 07.05.2018, 11:16
Warum Schaltregler niemals parallel schalten? - JBE, 07.05.2018, 11:37
Warum Schaltregler niemals parallel schalten? - bigdie(R), 07.05.2018, 12:24
Mal was aus Metall, auch nicht besser als bei Elektronik - JBE, 07.05.2018, 13:55
Mal was aus Metall, auch nicht besser als bei Elektronik - Gast, 07.05.2018, 16:15
Mal was aus Metall, auch nicht besser als bei Elektronik - JBE, 07.05.2018, 20:12
Mal was aus Metall, auch nicht besser als bei Elektronik - Steffen, 07.05.2018, 21:15
Warum Schaltregler niemals parallel schalten? - Thomas Kuster(R), 05.05.2018, 21:54
Warum Schaltregler niemals parallel schalten? - Alex Bechtl, 06.05.2018, 02:48