» » Ja, das war meine Vermutung aus der Beobachtung, dass z. B.
» Schweisstrafos
» » (geringe Spannung, viel Strom) enorm dicke Kabel verwenden. Dann weiß
» ich
» » es jetzt sicher. Ist natürlich schade, weil das gute Stück so z. B. bei
» 10
» » Volt "nur" ca. 83 VA Leistung (statt 2000 VA) bringen kann. Aber ich
» will
» » ihn nicht kaputtmachen, daher die Frage. Danke euch!
»
» Man könnte den Widerstand der Wicklung messen und dann den Trafo eine Zeit
» mit 83VA lang probelaufen lassen. Nach dem Abschalten kann eine erneute
» Widerstandsmessung zur Berechnung der Temperatur des Kupferdrahtes benutzt
» werden. Sollte die unter - sagen wir mal vielleicht - 100 °C liegen, kann
» man sicher mehr Strom entnehmen ohne die Lackisolation zu gefährden.
Eine zeitlang heißt bei solchen großen Trafos aber mindestens 24 Stunden Dauerbetrieb im vorgesehenen Gehäuse unter ungünstigsten Umgebungs/Raumtemperaturen. Dabei muß man noch Netzüberspannungen und die tatsächlichen Lastverhältnisse (Puls- oder Dauerlast, ohmsche oder kapazitive/induktive Last oder gemischt) beachten. Und eine richtige Temperaturmessung ist idealerweise IN der Wicklung und IM Kern des Trafos. Viel Theorie...
LG Sel
Gesamter Thread: