verfasst von Offroad GTI(R), 09.04.2018, 14:01 Uhr

» Vom Strom (13,1A) reicht eine 1,5mm² Leitung. Auch der Kurzschlußstrom ist
» hier ausreichend, denn die Leitung hat etwa 1Ohm und der B16 schaltet bei
» 80A ab.
Bei C16 wird es aber sehr eng. Daher die richtige Empfehlung vom Strippenzieher 2,5mm² zu verwenden.


» Solltest du sicher sein, dass hier nie ein anderes
» Drehstromgerät angeschlossen wird, käme auch 4*1,5mm² in Frage.
Auch keine sonderlich gute (um nicht zu sagen gefährliche) Empfehlung. Wenn eine vierpolige Verlängerungsleitung gebaut werden soll/will, dann mit entsprechendem vierpoligen CEE-Stecker. Und nicht einfach fünfpolige Stecker/Kupplungen ohne Neutralleiter...

» 5*2,5mm² benutzen, damit könnten auch mal andere Geräte angeschlossen
EBEN.



Gesamter Thread:

Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - raiha, 09.04.2018, 06:41
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - Strippenzieher(R), 09.04.2018, 07:42
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - raiha, 09.04.2018, 08:08
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - Strippenzieher(R), 09.04.2018, 09:12
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - Wolfgang Horejsi, 09.04.2018, 12:14
Frage zu 16/32A CEE-Steckdose bei 5,5KW Motor - Offroad GTI(R), 09.04.2018, 14:01