Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? (Bauelemente)

verfasst von xy(R) E-Mail, 28.03.2018, 22:54 Uhr

» vielleicht ist es für Berti hilfreich, sich als Beispiel
» ein Datenblatt eines Relais anzusehen:
» http://www.farnell.com/datasheets/1870236.pdf
» Siehe Diagramm: Max. DC load breaking capability
» Es fällt schon auf, dass für ein 250VAC 8A Relais
» das DC-Schaltvermögen auf unter 30% fällt.
» Zu seinem Relais gehört sicherlich ein anderes Diagramm,
» aber prinzipiell ist das Verhalten gleich.

Und wenn man bei diesem Relais die beiden Kontakte in Reihe schaltet, dann macht das 50V/8A DC.



Gesamter Thread:

Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 18:48