Forum
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? (Bauelemente)
» » Es geht um ein Relais - Bezeichnung: "ACT512 von Panasonic" - dies ist
» laut
» » Herstellerangaben für max. 16V und 20A zum schalten ausgelegt. Meine
» Frage
» » ist, ob ich damit eigentlich auch 50V und 5A schalten kann?
»
» Wenn DC gemeint ist:
»
» Nein, das gibt einen Lichtbogen wie beim Schweißgerät, und dann kommt die
» Feuerwehr...
Ja, DC - aber warum soll es bei 50V überhaupt einen Lichtbogen geben, sind ja nicht 5kV und bei 16V gibts dann keinen?
Gesamter Thread:
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 18:48
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - xy, 28.03.2018, 18:52
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 19:06
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - xy, 28.03.2018, 19:19
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - JBE, 28.03.2018, 19:20
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 20:19
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - otti, 28.03.2018, 21:54
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - xy, 28.03.2018, 22:02
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Altgeselle, 28.03.2018, 22:47
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - xy, 28.03.2018, 22:54