Synchronisation Hochspannungsnetz (Elektronik)

verfasst von gast, 19.03.2018, 14:49 Uhr

» Habe auch nicht mehr Ahnung :-|
»
» Die Phasenlage kann man meßtechnisch bestimmen. Also wenn der
» anzuschließende Generator läuft, muß die Phasenlage ans Netz angeglichen
» werden. Sonst rummst es ja gewaltig. Geht das über die Drehzahl des
» Generators?
ja Generator hat ein wenig Überdrehzahl, Erregung ist schon ein und Nennspannung eingestellt
dann wird ein wenig Dampf (Wasser) rausgenommen - Drehzahl sinkt langsam ab bis Frequenz passt.
Muss nicht unbedingt beim ersten mal klappen weil der Kupferhaufen ist schwer zu regeln
und natürlich nicht auf milli Herz genau sein.
So ein Standard Generator mit ein paar hundert MW trifft auf das europäische Netz mit ein paar tausend MW

» Weil nur wenn die Frequenz stimmt (=Drehzahl) und die
» Phasenlage, darf ja eine Zuschaltung erfolgen. Ist das dann eine
» mechanische Lösung am Generator? Denn die Maschinen sind ja riesig, da
» rotieren einige Tonnen an Masse. Die bremst man nicht so einfach ab, bis
» die Frequenz stimmt. Oder passiert die "Abbremsung" über Belastung des
» Generators (diverse Lastwiderstände), bis eben Frequenz und Phasenlage
» stimmen? Oder vielleicht beides? Man könnte ja auch die Energiezufuhr zum
» Generator (Wasser, Dampf...) regeln.

Mit der Erregung kann ich die Spannung am Generator einstellen, Frequenz nur über die Drehzahl.

Beim Kleinkram sieht es ein wenig anders aus z.B. 5MW Windrad. Das sind
fast immer doppelt gespeiste ASM und da kann ich mit dem FU schon noch mehr machen als bei einem klassischen
Synchrongenerator
»
» LG Sel



Gesamter Thread:

Synchronisation Hochspannungsnetz - matzi682015(R), 18.03.2018, 22:38 (Elektronik)
Synchronisation Hochspannungsnetz - bastelix(R), 19.03.2018, 00:06
Synchronisation Hochspannungsnetz - matzi682015(R), 19.03.2018, 00:41
1 kV/mm (Synchronisation Hochspannungsnetz) - schaerer(R), 19.03.2018, 08:32
Synchronisation Hochspannungsnetz - Strippenzieher(R), 19.03.2018, 08:42
Synchronisation Hochspannungsnetz - Sel(R), 19.03.2018, 13:23
Synchronisation Hochspannungsnetz - gast, 19.03.2018, 14:49
Synchronisation Hochspannungsnetz - bigdie(R), 19.03.2018, 14:11
Synchronisation Hochspannungsnetz - Hartwig(R), 19.03.2018, 15:38
Synchronisation Hochspannungsnetz - simi7(R), 19.03.2018, 21:04
Synchronisation Hochspannungsnetz - Hartwig(R), 20.03.2018, 12:40
Synchronisation Hochspannungsnetz - xy(R), 20.03.2018, 12:50
Synchronisation Hochspannungsnetz - bigdie(R), 19.03.2018, 15:43