Hallo,

belastest Du den Gleichrichter (ohne Elko) auf der DC-Seite mit 9,5A, dann sind es eben nur 9,5A und keine 16A.
Klar, dass das Kabel dann nicht so warm wird.
Mit Elko wird es deutlich komplizierter, dann müsstest Du "true RMS" messen.

Ansonsten könnest Du noch folgendes machen (natürlich mit weiteren neuen Messfehlern):
Einen weiteren Gleichrichter in eine der AC-Leitungen klemmen. Von Plus nach Minus Deinen Shunt.
Damit haben wir sichergestellt, dass am Shunt keine Wechsel-, sondern eine Gleichspannung abfällt.
Fehler sind die beiden zusätzlichen Dioden im Leistungspfad, Du hast weniger Spannung an der Last zur Verfügung.
Die Spannung misst Du nicht direkt über den Shunt, da diese ja einen unregelmäßigen Verlauf hat.
Baue einen Tiefpaß, z.B. 1kOhm und 100µF (1,6Hz<<100Hz). Miss nun den Mittelwert über dem Elko.
Dann fehlt noch der Umrechnungsfaktor.
Gleichrichtwert = 0,63 = 2/Pi
Effektivwert = 0,707 = 1 / Wurzel(2)
Ladespitzen = ?

Sorry, da hört es bei mir auch auf.

Mikee



Gesamter Thread:

Kabel, Strom, Wärme - ich kapiere da was nicht :-( - Sel(R), 03.02.2018, 19:04
Kabel, Strom, Wärme - ich kapiere da was nicht :-( - Mikee, 03.02.2018, 20:44
Kabel, Strom, Wärme - ich kapiere da was nicht :-( - Wolfgang Horejsi, 07.02.2018, 17:20